二、建筑工程
建筑监测主要依据 JGJ 8-2016《建筑变形测量规范》 及 GB 50982-2014《建筑与桥梁结构监测技术规范》。
一、 监测要素:应测、宜测与选测
建筑监测项目严格根据建筑等级(甲级/乙级/丙级)和结构类型(高层、超高层、大跨)划分。对于地基基础设计等级为甲级或高层建筑,以下项目多为“应测”(必须测):
| | | |
| | | 判断地基是否稳定,结构是否发生整体倾斜,是最核心的安全指标 |
| | | 判断裂缝是施工收缩还是结构受力所致,防止结构性破坏 |
| | | |
| | | |
注:沉降和倾斜是建筑监测的“基础项”,特别是差异沉降(相邻柱之间的沉降差)是导致结构开裂的主要原因。
二、 测点布设位置原则与典型位置
建筑监测布点的核心逻辑是“轮廓控制,重点覆盖薄弱环节”。测点需布置在最能反映整体变形和受力特征的关键部位。
1. 布设通用原则
轮廓代表性:沿建筑外墙四角、大转角处布设,间距不宜大于 20m。
薄弱环节优先:重点布设在荷载突变处(如高层与裙房连接处)、地质条件差异处、沉降缝/后浇带两侧。
基准点稳定:基准点必须设在建筑沉降影响范围之外的稳定区域,且数量不少于3个。
2. 典型测点布设位置
| | |
| | 沉降测点宜埋设在基础或首层柱上,倾斜测点需在顶部和底部对应布点 |
| | |
| | |
特殊结构测点:
高层/超高层:需增加顶部水平位移和层间位移监测,并考虑日照变形(上午vs下午)的影响。
大跨结构:重点监测挠度(竖向变形)和支座位移。
三、 阈值设置原则(报警值)
建筑工程的报警值设置逻辑与基坑类似,采用“累计值”与“变化速率”双控,且严重依赖结构类型和设计允许值。
1. 设置依据(非单一固定值)
阈值通常由设计单位根据以下因素计算确定:
设计允许值:参考设计文件中的容许沉降量和最大倾斜率(如高层建筑倾斜率通常控制在 0.2%~0.3%)。
经验统计法:结合当地同类建筑的工程经验数据(如软土地区与岩石地区的沉降控制标准差异巨大)。
规范推荐值:JGJ 8-2016 给出了基于地基类型的沉降稳定速率参考(如软土地区最后100天沉降速率小于0.01~0.04 mm/d可视为稳定)。
2. 常用阈值类型与参考(高层建筑示例)
注:以下数据仅为行业常见参考范围,不可直接作为设计值,必须经设计确认。
3. 三级预警机制
现场通常实行三级预警管理:
黄色预警(关注):达到控制值的70%,或数据连续3天异常偏离,加强监测频率至每日1次。
橙色预警(预警):达到控制值的85%,或出现明显险情征兆(如裂缝贯通、差异沉降超限),暂停施工,采取加固措施。
红色报警(报警):达到或超过控制值,或出现加速变形迹象,立即启动应急预案,撤离人员。
四、 实操建议
1. 规范核心逻辑:建筑监测是“信息化施工”的关键。JGJ 8-2016 强调监测数据必须用于指导施工,特别是沉降稳定后方可进行后续工序(如装修、设备安装)。差异沉降是方案合规的重中之重。
2. 应测项确定:在做方案时,必须先明确建筑等级(甲/乙/丙)和结构形式(框架、剪力墙、框筒),对照规范确定哪些是“应测”项。沉降和倾斜是方案合规的基础。
3. 特别提醒:建筑监测对荷载变化极其敏感。在加载(施工)和卸载(拆除支撑)期间,必须加密监测频率。对于超高层建筑,风振和温度效应(日照)会产生可观的位移,需在数据分析时予以剔除,避免误报警。
风险提示:建筑失稳往往具有累积性。一旦差异沉降连续3天超过0.002L,或倾斜率超过0.3%,必须立即采取应急措施,切勿等待累计值超标。