一、总体编制原则
严格依据尾矿库安全监测规范、现场实际完工情况,做到按实测绘、图物一致、点位完整、编号唯一、数据可溯源,完全反映监测设备布设、线缆路由、供电通信、机柜接线等实际竣工状态,不得直接套用施工图不做实测修改。

编制依据包含监测系统设计图纸、设计变更、工程洽商、隐蔽工程记录、设备安装记录、点位实测坐标高程资料、设备台账等。

二、图纸基本规范
图幅统一规整,比例适配现场工况,总平面兼顾库区整体范围,局部节点采用合适大样比例;图面线条清晰、标注完整,文字说明规范统一。
所有竣工图需按规定加盖标准竣工图章,编制、审核、技术负责人及监理签字齐全,手续完备;有设计变更的部位必须标注变更依据及编号,改动量大、点位路由变化大的须重新绘制竣工图,不得简易涂改。


三、必备图纸组成
1. 监测系统总平面布置图
完整绘制库区坝体、岸坡、排洪构筑物、库区边界轮廓,精准标示全部监测点位,包含表面位移、内部位移、浸润线渗压、渗流量、库水位、降雨量、干滩监测、视频监控等所有测点。

标注每个测点唯一编号、安装位置、所属监测类型,清晰区分各类传感器点位分布;标注监控中心、户外机柜、防雷箱、接线箱的具体位置,同步标示通信基站、供电引入点位置。

2. 线缆及路由敷设图
绘制所有信号线缆、供电线缆、光纤的实际走向路径,标明沿坝体马道、排水沟、管沟、穿路、埋地、架空等敷设方式。

标示线缆规格型号、保护管材质规格、埋深厚度、转弯及接头位置;隐蔽敷设部分重点细化路径,与隐蔽验收记录对应,全程无遗漏、无虚绘。

3. 典型测点安装剖面图、大样图
针对 GNSS 位移墩、渗压计浸润线测点、内部位移测斜孔、雨量计、水位站等关键设施,绘制安装构造大样。

标明基础尺寸、安装高程、入土深度、传感器固定方式、防护措施、回填材质、线缆引出方式;标注设备安装初始工况及现场构造实际尺寸。

4. 机柜及设备接线竣工图
包含户外测控柜、监控中心服务器机柜内部布局图,标示采集仪、电源模块、防雷模块、交换机、工控机等设备排布。

完整绘制端子接线、回路编号、线号标识,每路传感器对应端口一一对应;标明接地方式、防雷层级、UPS 供电接入回路。

5. 系统拓扑结构图
绘制整体网络与数据传输拓扑,清晰体现前端测点、采集设备、通信链路、监控中心、上位机软件、监管平台对接关系。

标明通信方式、传输链路走向、设备层级关系,真实反映竣工后系统组网实际架构。

四、核心标注要求

五、专项绘制控制要点

六、编制及归档要求
图纸需同步配套编制说明,简述工程概况、测点布设概况、主要设备型号、变更情况、实测依据及绘制说明;成套图纸按总平面、路由图、安装大样、接线图、拓扑图顺序组卷。