52监测网
标题:
内埋式光纤光栅设备如何避免混凝土振捣过程中损坏
[打印本页]
作者:
黑暗中漫舞
时间:
3 天前
标题:
内埋式光纤光栅设备如何避免混凝土振捣过程中损坏
核心思路:
刚性防护 + 精准固定 + 振捣禁区 + 实时监护
,四管齐下,可将光纤光栅成活率提升至 95% 以上。
一、设备与前期保护
选型优先
:选用
铠装封装
(不锈钢 / FRP)的光纤光栅传感器,本体抗冲击、抗弯折;光缆用
3mm 以上铠装光缆
,抗拉≥1500N。
预封装保护
:传感器本体外套
φ20~25mm 金属 / 硬质 PVC 保护管
,两端用防水密封胶封堵;光缆穿
HDPE 硅芯管 / 金属软管
,全程硬管保护。
光衰预检
:安装前用红光笔 / 光时域反射仪(OTDR)测初始损耗,记录存档;熔接处用
热熔管 + 金属接头盒
双重保护。
二、精准固定与定位(防位移、防冲击)
安装位置
:固定于
主筋内侧 / 下侧
,避开振捣棒直接冲击面;平行于主应力方向,距模板≥5cm,距骨料≥3cm。
绑扎工艺
:
传感器:两端
3cm 处用细扎丝(22#)绑扎
,
中间悬空不绑
,避免局部应力集中。
光缆:沿钢筋
1~2m 间距松弛绑扎
,扎带不宜过紧;转弯处
弯曲半径≥5cm
,杜绝直角弯折。
定位支架
:关键测点用
钢筋 / 定制支架
独立固定,与钢筋笼刚性连接,防止浇筑时漂移。
三、振捣作业专项管控(核心防损环节)
划定振捣禁区
:传感器及光缆周围
半径 1m 范围禁止机械振捣
,改用
人工插捣(φ16 钢筋)
,轻插慢拔。
振捣设备与顺序
:
用
小直径振捣棒(φ30~50mm)
,功率≤1.1kW,避免强振。
先浇
远离传感器侧
,从
下到上、分层浇筑(每层≤50cm)
,防止混凝土直接冲击设备。
振捣棒
距保护管≥20cm
,严禁接触、挤压或碾压光缆 / 传感器。
专人监护
:振捣时监测人员
全程旁站
,用红光笔实时监测光信号;发现异常立即停工检查。
四、线缆引出与末端保护
引出路径
:从
模板接缝 / 预留孔
引出,套
加长保护管
;出口处设
防水接线盒
,预留
7~10m 冗余光纤
,避免牵拉。
标识隔离
:保护管外贴
红色警示标签
,注明 “光纤监测、严禁碰撞”;与钢筋焊接、模板拆除等作业面
物理隔离
。
五、浇筑后检查与复核
即时检测
:浇筑完成后立即测
光损耗 / 波长
,与初始值对比,确认无断纤、无异常损耗。
成品保护
:后续工序(如回填、砌筑)避开测点,严禁重型机械碾压;设
明显保护墩 / 警示桩
。
欢迎光临 52监测网 (http://bbs.52jiance.cn/)