综合管廊监测分为结构本体监测、管廊内管线监测、环境监测、安防与附属设施监测四大类,同时区分施工期监测运营期监测,工程上常以运营健康监测为核心。

一、管廊主体结构监测(土建结构健康监测)

变形监测
竖向沉降、不均匀沉降;水平位移、收敛变形(断面内径变化)
顶板 / 侧墙挠度、接缝张开量、纵向伸缩缝位移


应力应变监测

混凝土结构应变、钢筋应力;管节接缝应力

裂缝监测
墙体、顶板、底板裂缝宽度、裂缝发展趋势

渗漏水监测
结构渗水点积水、渗漏流量、墙表面含水率

二、廊内环境监测

气体监测
可燃气体:甲烷 CH₄(污水管渗漏、燃气泄漏)
有毒有害气体:硫化氢 H₂S、一氧化碳 CO
缺氧监测:氧气 O₂浓度

温湿度监测
舱内空气温度、相对湿度(保护电缆、防腐)

积水与水位监测
集水井水位、廊道地面积水深度、排水泵液位

通风环境
风速、气流状态

三、入廊管线专项监测(按舱室分类)

1)电力舱(高压 / 中低压电缆)
电缆本体温度、电缆接头温度
电缆隧道局部热点监测、电缆通道火情探测

2)燃气舱
燃气管道压力、管道竖向 / 水平位移、焊缝沉降
燃气泄漏浓度监测(独立防爆监测系统)

3)给水 / 再生水舱
管道水压、流量;管道位移、支墩沉降;管道渗漏

4)污水舱
污水液位、管道渗漏、硫化氢气体、臭味扩散监测

四、附属设施监测

通风系统:风机运行状态、启停反馈、故障告警
排水系统:潜水泵运行、液位联动、水泵故障
消防系统:火灾探测器、消防阀门、气溶胶 / 喷淋状态
照明系统:照明回路工作状态
逃生口、投料口盖板启闭状态

五、安全安防监测

视频监控、入侵检测(非法闯入)
门禁系统、人员定位(巡检人员)
应急电话、声光告警装置状态

六、外部环境监测(地表与周边)
适用于临近基坑、道路、地铁、河道的管廊:
地表沉降、周边建筑物沉降与倾斜
地下水位、土体孔隙水压力(防止浮力、土体失稳)