52监测网
标题:
预应力钢绞线张拉力值监测设备选型
[打印本页]
作者:
黑暗中漫舞
时间:
昨天 09:03
标题:
预应力钢绞线张拉力值监测设备选型
方案 1:内嵌光纤光栅智能感知钢绞线(新建项目优先,精度最高)
把 FBG 光纤光栅预制植入钢绞线内部,
75m 位置预制 1 组光栅测点
,整束钢绞线出厂就带传感,随钢绞线一起穿入 150m 孔道;光缆从孔道两端引出接光纤解调仪,实现自动化连续采集张拉力 / 应变,换算张拉力。
优点:测点真正落在 75m 断面,无源抗电磁干扰,可长期自动化监测,多测点可串联,可捕捉孔道摩阻带来的沿程拉力损失。
缺点:
必须在钢绞线加工阶段定制,已完成穿束的旧锚索无法使用
;成本高;需要做拉力‑应变标定。
适用:新建长锚索、基坑 / 边坡 / 桥梁预应力,需要真实中间断面拉力。
方案 2:弓形夹持式光纤光栅索力传感器(体外外露钢绞线,75m 位置必须是外露段)
弓形(抱夹式)FBG 索力计,直接夹持抱紧钢绞线本体,不需要切断钢绞线,在 75m 外露位置直接安装,接解调仪自动采集索力。
优点:安装快,不用改钢绞线,可自动化远程采集。
硬性限制:
75m 位置钢绞线必须裸露,不能在压浆孔道内部;孔道里面埋进去的钢绞线无法夹持安装
。
适用:体外索、外露拉索;孔道内有灌浆的锚索不可用。
方案 3:磁弹(磁通量)传感器(可孔道内预埋,新建)
磁弹传感器套在钢绞线外侧,预埋在 75m 孔道位置,依靠铁磁材料磁弹效应测钢绞线应力,线缆引出采集设备自动读数。
优点:不损伤钢绞线,可埋入孔道内部,自动化采集。
缺点:精度一般 3‑8% FS;受钢绞线材质、锈蚀、灌浆密实度影响大;标定复杂;工程普及度低于光纤光栅PMC。
方案 4:振动频率法(仅适合
完全外露自由段钢绞线
,不适合孔道内)
振动传感器布置在 75m 位置,采集钢绞线固有振动频率,根据索长、线密度换算索力。
缺点:
孔道灌浆包裹钢绞线完全不能用
;边界条件、附加约束会带来较大误差;适合斜拉索、体外索,不适合孔道内预应力锚索。
工程选型建议(按你的工况)
如果是新建锚索,75m 在孔道内部(孔道内、后期会压浆)
✅首选:
FBG 内嵌智能感知钢绞线,75m 处布设光栅测点
;配光纤光栅解调仪,接入自动化监测平台。
普通振弦锚索计做不到孔道中间测点,只能测两端锚下力,无法得到 75m 真实拉力。
75m 位置钢绞线是外露、无灌浆包裹
✅首选:
弓形夹持式 FBG 索力传感器
,现场直接夹持安装,自动化采集,性价比更高。
已施工完成的旧锚索,孔道灌浆,想测 75m 内部拉力
没有成熟可靠的自动化预埋手段;只能采用抽检复张法人工检测,无法长期自动化在线监测。
欢迎光临 52监测网 (http://bbs.52jiance.cn/)