压力传感器的选型、安装指南
一、常用定义
◆标准压力:以大气压为标准表示的压力大小。大于大气压的叫正压;小于大气压的叫负压。
◆差压(压差):两个压力之间的相对差值。
◆绝对压力(A):以绝对真空为标准表示的压力大小。
◆相对压力(表压力)(G):相对于标准压力而言。表压力=绝对压力-大气压
◆大气压:指地球表面上的空气柱因重力而产生的压力。它和所处的海拔高度、纬度及气象状况有关。1标准大气压(1atm)相当于高度为760mm水银柱的压力。
◆真空:指低于大气压的压力状态。1Torr=1/760气压(atm)。
二、产品选型
◆压力传感器:感受压力并转换为与压力成一定关系的电信号输出的传感器。压力传感器是压力检测系统中的重要组成部分,其电信号输出可给显示仪表显示压力值,或供控制和报警使用。
◆压力变送器:是一种将压力变量转换为可传送的标准化输出信号的计量器具,而且其输出信号与压力变量之间有一给定的连续函数关系(通常为线性函数)。主要用于工业过程压力参数的测量和控制。
为确保您选择的产品符合现场使用要求,选型时请参照以下内容进行
◆压力类型
确认测量压力的类型:表压、绝压、差压等。
◆测量范围
一般而言,需要选择一个具有比最大值还要大1.5倍左右压力量程的传感器/变送器。在许多测试系统中,尤其是液压测量和加工处理中,有峰值和持续不规则的上下波动,这种瞬间的峰值能破坏压力传感器,持续的高压力值或稍微超出传感器/变送器的标定最大值会缩短传感器的寿命。如装载机在抓举瞬间的冲击力对传感器的考验比较严厉,这种场合往往需要3倍以上的安全过载,但会影响其综合精度。也可选用阻尼装置来降低压力冲击,但这样又会降低传感器的响应速度。所以,在选择传感器/变送器时,要充分考虑压力范围、精度与其稳定性,选择最合适的解决途径。
◆测量介质
一般来讲,黏性液体(如原油)、煤浆、泥浆及其他沉淀物等往往会堵住压力接口,影响传感器的正常工作,这种情况需要采用隔离膜(即平膜结构)传感器直接与介质接触,进行压力测量。当溶剂中含有腐蚀性物质时,要选用与这些介质兼容的材质做隔离膜片,否则会影响产品的使用寿命。
◆产品精度
这里所说的精度主要是指:非线性,迟滞性,重复性,零点与满度偏差,温度及其他环境的影响。一般来讲,精度越高,组成产品的成本也越高,销售价格也就越高。所以,客户在选用产品时不能只单纯地追求高精度,而应该根据实际测量的需求进行合理地选择。
◆温度范围
通常一个变送器会标定两个温度范围,即正常操作的温度范围和温度可补偿的范围。
正常操作温度范围是指产品在工作状态下不被破坏时的温度范围,在超出温度补偿范围时,可能会达不到其应用的性能指标。
温度补偿范围:在这个范围内工作,产品肯定会达到其应有的能指标。
温度变化影响着:零点漂移和满量程输出。如果没有这些参数,很难确定,变送器输出的变化到底是由压力变化引起的,还是由温度变化引起的。所以在选用时应重点考虑。
◆输出信号
常见的输出信号有:mV、V、mA及频率输出、数字输出。
对于许多变送器和控制器间距离较短的设备,一般采用V输出的变送器最为经济和有效。
对于远距离传输或存在较强的电子干扰信号的场所,最好采用mA级输出或频率输出。
如果在RFI或EMI指标很高的环境中,除了注意到要选择mA或频率输出外,还要考虑到特殊的保护或过滤器,确保产品的正常使用。
◆激励电压
输出信号的类型决定了选择怎么样的激励电压。
许多变送器有内置的电压调节装置,因此其电源电压范围较大(如自动化领域常用12~30VDC供电)。
有些变送器是定量配置,需要一个稳定的工作电压(如汽车等设备上常用5VDC供电)。
◆互换性
一般来讲,客户在接到产品后很难进行准确地校准,良好的互换性可以方便客户系统的维护保养。
◆确认现场工作环境
需了解现场是否存在振动和电磁干扰等,并在选型时提供相关信息,以便采取相应处理。
三、安装
◆安装前请仔细阅读产品使用说明书,并核对产品的相关信息。
◆传感器应安装在通风、干燥、无蚀、阴凉处,如露天安装应加防护罩,避免因阳光照射和雨淋影响产品的正常使用。
◆安装时忌强力冲击、棒打。
◆按正确接线方式接线,同时注意保护传感器的引出线。
◆清洁传感器压力接口和引压孔时,应使用三氯乙烯或酒精注入引压孔中,并轻轻晃动,再将液体倒出,反复多次。
◆禁止使用任何坚硬器具伸入引压孔中,以免损伤敏感芯体。
找压力传感器,上必优网。http://www.buysensor.com,首个垂直实效的互联网+传感器行业平台,为全球范围内的行业客户提供专业传感器选型及购买服务!
欢迎光临 52监测网 (http://bbs.52jiance.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |