HART通讯协议和MODBUS通讯协议区别
1、物理层不同,应用层也不同,用途也不同;前者主要用于仪表变送器的通讯,后者是总线协议;
2、RS485和HART是2种不同的总线网络,可以通过网关转换。
3、HART是在4-20毫安电流信号上面叠加数字信号,通信速率较低,应用呈下滑趋势。RS485则是纯数字电路,具有通信速率高、组网灵活,因而成为大多数现场总线的物理层。

HART协议
HART(Highway Addressable RemoteTransducer),可寻址远程传感器高速通道的开放通信协议。在HART协议通信中主要的变量和控制信息由4-20mA传送,在需要的情况下,另外的测量、过程参数、设备组态、校准、诊断信息通过HART协议访问。
HART不是真正的现场总线,HART是结合模拟与数据信号的混合协议来表现控制系统的信息。
HART在过程控制中用的比较多,比如一些流量计,变送器,传感器等。

MODBUS协议
现在Modbus已经是工业领域全球最流行的协议。此协议支持传统的RS-232、RS-422、RS-485和以太网设备。许多工业设备,包括PLC、DCS、智能仪表等都在使用Modbus协议作为他们之间的通讯标准。 当在网络上通信时,Modbus协议决定了每个控制器须要知道它们的设备地址,识别按地址发来的消息,决定要产生何种行动。如果需要回应,控制器将生成应答并使用Modbus协议发送给询问方。

Modbus协议包括ASCII、RTU、TCP等,并没有规定物理层。此协议定义了控制器能够认识和使用的消息结构,而不管它们是经过何种网络进行通信的。标准的Modicon控制器使用RS232C实现串行的Modbus。Modbus的ASCII、RTU协议规定了消息、数据的结构、命令和就答的方式,数据通讯采用Maser/Slave方式,Master端发出数据请求消息,Slave端接收到正确消息后就可以发送数据到Master端以响应请求;Master端也可以直接发消息修改Slave端的数据,实现双向读写。 Modbus协议需要对数据进行校验,串行协议中除有奇偶校验外,ASCII模式采用LRC校验,RTU模式采用16位CRC校验,但TCP模式没有额外规定校验,因为TCP协议是一个面向连接的可靠协议。

另外,Modbus采用主从方式定时收发数据,在实际使用中如果某Slave站点断开后(如故障或关机),Master端可以诊断出来,而当故障修复后,网络又可自动接通。