现象 | 1、蒸汽和炉水含盐量增大; 2、汽包水位发生急剧波动,看不清水位计; 3、过热蒸汽温度急剧下降; 4、严重时,蒸汽管道内发生水冲击,法兰连接处冒汽漏水。 |
原因 | 1、炉水质量不符合标准或炉水含有糖份、油污或含盐量、悬浮杂质太多; 2、没有按规定进行排污;排污时间过长,排污量不够。 3、并炉时,升火炉的气压高于母管内气压使锅筒内蒸汽大量涌出。 |
处理措施 | 1、减弱燃烧,适当降低锅炉蒸发量;并关小汽阀降低负荷 2、全开连续排污阀,必要时开启紧急放水阀;停止加药,停用冷凝水;维持汽包水位略低于正常水位; 3、开启过热器、蒸汽管道及汽机的有关疏水阀;通知化验人员增加对炉水分析次数,采取措施改善炉水质量,在未改善前不允许增加锅炉负荷; 4、经上述处理,仍未恢复正常,应及时请示,进行停炉检查。 5、故障消除后,应冲洗汽包水位计。 |
现象 | 1、尾部烟道燃烧时排烟温度急剧上升,烟囱冒浓烟,甚至出现火焰; 2、炉膛出现正压,炉火外喷; 3、有空气预热器时,热风温度急剧上升,风压不稳; 4、引风机发生振动,噪声加剧,电流增大 |
原因 | 1、煤粉过粗、燃油雾化不良,未燃烧完的可燃物进入尾部烟道,存积到一定数量后,当温度高时就会发生燃烧; 2、当炉膛灭火时,大量煤粉或油雾积在尾部受热面处,遇高温烟气或明火就发生燃烧; 3、长期不停炉清扫尾部烟道,积存的煤粉或油到一定数量,遇到高温烟气或明火也会发生燃烧 |
处理措施 | 1、开启省煤器再循环管阀门,防止省煤器内汽化而发生水击; 2、关闭送风系统、炉门、检查孔等,使燃烧得不到足够的空气; 3、用蒸汽或CO2或其他灭火办法灭火,绝不能用水灭火; 4、当排烟温度降低到1500C以下时,可以打开检查孔进行检查; 5、经检查无火源时,可开启引风机排出烟道内的气体,温度下降到500C以下时,应彻底清除烟道积垢、未燃尽的煤粉及油垢等; 6、检查尾部受热面,如未烧坏,可重新点火启动,否则更换烧坏部件,然后才能投入运行 |