现象 | 1、炉膛、烟道爆炸时,伴随着沉闷的响声,防爆门、炉门、看火孔等处均冲出浓烟和火球。严重时,会发生炉墙倒塌,炉顶掀开等情况; 2、较轻时,防爆门、炉门打开,有烟气冲出,烟囱冒浓烟 |
原因 | 1、锅炉点火前没有把炉膛内残余的可燃物清除干净,没有点火控制程序;2、锅炉低负荷运行时,炉膛温度过低造成灭火,锅炉工没有严格按照程序重新点火; 3、锅炉烟道闸板固定不可靠,运行中一旦关闭,炉膛内烟气不能排出,引起爆炸; 4、引风机突然跳闸,而燃料又没有及时切断,烟气不能及时排出; 5、煤粉过粗、燃油雾化不良、配风不足等造成大量未燃烧的燃料进入烟道,到了一定数量后,温度高时就会发生烟道爆炸。 |
处理措施 | 1、无论初次点火,还是灭火后重新点火,必须严格按点火程序进行。先通风数分钟,再点火送入燃料; 2、发生爆炸事故后,要切断电源、油源,紧急停炉,并报告有关部门,防止事态扩大。 |
现象 | 1、汽压急剧上升,超过许可工作压力,压力表指针超过“红线”,安全阀动作后压力仍上升; 2、发出超压警报信号,超压联锁保护装置动作使锅炉停止鼓、引风和給煤; 3、蒸汽温度升高而蒸汽流量减少。 |
原因 | 1、用汽单位突然停止用汽,使汽压急剧升高; 2、锅炉工没监视压力表,当负荷骤减时没有相应减弱燃烧; 3、安全阀失灵,阀芯与阀座黏连,不能开启,或安全排汽能力不足; 4、压力表堵塞或损坏,指针指示不正确,不能反映真是压力; 5、超压报警失灵,超压保护装置失效; |
处理措施 | 1、迅速减弱燃烧,手动开启安全阀或放空; 2、加大给水,加强排污,降低过水温度,降低锅炉压力; 3、如果安全阀失灵或全部压力表损坏,应紧急停炉,待处理好后再升压运行; 4、锅炉发生超压时,应采取适当的降压措施,严禁降压速度过快; 5、锅炉严重超压消除后,要停炉对锅炉进行内、外部检验,要消除因超压造成的变形、渗漏等,并检修不合格的安全附件。 |