一、地表沉降
1、测点布置
地表沉降量测在隧道浅埋(H0≤2B)地段为必测项目,其他地段根据设计要求进行。其测点的横向布置范围在隧道中线两侧不小于 H0+B,地表有控制性建(构)筑物时,应适当加宽;布置间距 2~5m,当地表有控制性建(构)筑物时,应适当加密。布置应与拱顶下沉及周边收敛测量的测点在同一断面内。测点布置见下图:
注:图中 H0-隧道埋深,B-隧道最大开挖宽度。
测点埋设时,在地表钻(或挖)20~50cm 深的孔,竖直放入φ22mm 左右的钢筋,钢筋和孔壁之间可填充水泥砂浆,钢筋头打磨圆滑,露出地面 1cm 左右,并用红油漆标记,作为测点。
地表沉降点应在开挖前布设在与洞内量测点相同的里程断面上,纵向距离一般按下表控制:
地表沉降测点纵向间距
2、量测仪器的选用
地表沉降通常采用精密水准仪和配套的精密水准尺进行量测。
3、监控量测的方法和实施
首先沿隧道轴线方向每隔 100~150M 埋设一个水准工作基点构成水准网,工作基点埋设在稳定的基岩面上并与隧道开挖线保持一定距离,以免受隧道施工影响工作基点的稳定,采用现浇混凝土方式埋设,工作基点按照《二等水准测量规范》联测,每 3 个月复测一次,检测出现异常时必须先复查工作基点,特殊情况加密复测频率。
对每个断面上的监测点也按照《二等水准测量规范》进行观测,依次对每条断面上的监测点进行闭合或符合水准路线测量。地表下沉量测应在开挖工作面前方 H0+h(隧道埋置深度+隧道高度)处开始,直至衬砌结构封闭,下沉基本停止时为止。量测频率应与拱顶下沉和净空变化的量测频率相同,初始读数应在开挖后 12 小时内完成。
文章转自大水牛测绘
欢迎光临 52监测网 (http://bbs.52jiance.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |