监测内容:

1、建筑物竖向/水平位移监测;

2、建筑物倾斜监测;

3、建筑物裂缝监测;

布设原则:

1、竖向位移与水平位移监测点布置应以能全面反映建(构)筑物地基变形特征并结合建(构)筑物结构特点确定,其点位布置宜符合下列要求:

(1)在基础类型、埋深和荷载有明显不同处及沉降缝、伸缩缝、新老建(构)筑物连接处的两侧应布置监测点,建(构)筑物的角点、中点应布置监测点,监测点布置间距不宜大于20m,圆形、多边形的建(构)筑物宜沿纵横轴线对称布置。

(2)监测点宜布置于通视良好,不易遭受破坏之处。

(3)工业厂房等独立柱基的建(构)筑物监测点宜布置在外墙柱基上,每隔(1~3)根布置一点,且每侧不应少于3个。

2、倾斜监测点布置应符合下列要求

(1)监测点宜布置在建(构)筑物角点或伸缩缝两侧承重柱(墙)上、应上、下部成对设置。并位于同一垂直线上、必要时中部加密。

(2)当采用垂准法观测时,下部监测点为测站,则上部监测点必须安置接收靶。

(3)当采用全站仪或经纬仅观测时,仅器设置位置与监测点的距离宜为上、下点高差的(1.5-2.0)倍。

(4)可由基础的差异沉降推算建筑倾斜,监测点布置应符合规定。

3、裂缝监测点

在施工过程中发现新裂缝或有显著增大趋势的原有裂缝,应及时增设监测点裂缝监测点布设应符合下列要求:

(1)裂缝宽度监测应根据裂缝的分布位置走向、长度、宽度、错台等参数,选取主要裂缝或宽度较大的裂缝进行监测。

(2)宜在裂缝的首末端和最宽处各布设,对监测点分别分布在裂缝的两侧,且连线应垂直于裂缝走向。