寒潮来袭,如何有效防范低温雨雪冰冻天气可能引发的特种设备事故和突发事件,确保安全运行,请收下这份特种设备安全防御指南!
一、锅炉
风险预警1
低温雨雪冰冻天气易造成锅炉管道冰塞现象。
注意事项及应对防范要点:
(1)锅炉排污阀开启要先微开,观察有无异常情况后再决定是否增大阀门开度;
(2)蒸汽阀门开启时应延长暖管时间,充分暖管后方可全开;
(3)锅炉使用单位要加强锅炉运行巡查,及时治理隐患和异常情况,确保锅炉安全运行。
风险预警2
低温冰冻天气易造成常压锅炉透气管冰塞。
注意事项及应对防范要点:做好常压锅炉透气管保温工作,防止冰塞,确保透气管始终通畅,严禁常压锅炉承压使用。
二、压力容器
风险预警1
低温可能引发压力容器结构破坏,如发生密封失效,导致介质泄漏,继而引起燃烧、爆炸或中毒。
注意事项及应对防范要点:
(1)关注寒潮预警,做好冰冻严寒防护的物资准备;
(2)做好应急救援预案演练,做好实施带压堵漏的人员和器材的准备工作,提高应急救援能力。
风险预警2
压力容器仪表及安全附件失效,设备压力表、液位计等安全附件因低温易出现冻裂失效;
注意事项及应对防范要点:
(1)加强巡查,及时排查治理安全隐患,降低风险;
(2)若发现密封面泄漏,及时采取适当的堵漏措施,必要时设备停用;
(3)对仪表、液位计等安全附件采取适当措施防止冰冻,及时清除结冰;
(4)对容器或管道进行保温,防止设备冻裂,必要时采取外部缓慢升温措施,但禁止用明火直接烘烤或采用高强度加热办法。
风险预警3
作业现场风险,雨雪冰冻引起路面湿滑、高空坠物、线路短路等,容易造成户外作业风险及人身伤害。
注意事项及应对防范要点:做好室外作业人员的防寒工作,及时清除周围高空环境如树木、顶棚等处积雪,防止意外风险。
风险预警4
汽车罐车、长管拖车等移动式压力容器在冰雪路面行驶时出现打滑。
注意事项及应对防范要点:
(1)相关单位应加强管理,开展安全警示教育,做好设备安全检查工作;
(2)在雨雪冰冻路面上行驶时,要减速慢行,必要时使用防滑链。
三、压力管道
风险预警1
压力管道因挂冰、积雪等载荷作用容易导致超重。
注意事项及应对防范要点:
(1)加强管道支撑,避免超重;
(2)及时清除管道周围高空环境如树木、管廊等处积雪,防止被积雪压垮。
风险预警2
压力管道因低温收缩,发生变形和脆性失效;管道支撑件因冷缩引起的位移;埋地敷设的压力管道因敷设环境温差过度导致冻堵、变形等。
注意事项及应对防范要点:
(1)给管道进行保温,减少因管道低温下韧性大幅降低所产生的脆性失效倾向;
(2)成立应急处置队伍,若发现管道变形、泄漏等失效,及时采取适当的管道修复措施,避免变形过度,必要时采取外部缓慢升温措施。
风险预警3
管道组成件出现冻裂;管道因冷缩引起密封面泄漏,导致介质外漏,继而引起燃烧、爆炸或中毒。
注意事项及应对防范要点:
(1)加强管道保温、防止设备冻裂;
(2)加强管道巡查,一旦发现 泄漏,立即停止输送。
四、电梯
风险预警1
户外自动扶梯和自动人行道的踏板和梯级上有积雪或结冰后,易发生乘梯人员滑倒、跌倒的人身伤害事故。
注意事项及应对防范要点:
(1)加强安全巡查,及时清理户外自动扶梯和自动人行道的积雪或冰块;
(2)对于安装在室外的自动扶梯应启用加热装置(如果有)或停用,对于已停用的电梯应做好防护,避免乘客误入。
风险预警2
水管冰冻爆裂导致电梯进水,引发电梯停运甚至困人等问题。
注意事项及应对防范要点:
(1)电梯使用、维保单位应加强电梯日常巡查和应急值守,发现隐患及时处置,必要时停止使用;
(2)一旦有供水管道冻裂应采取有效措施防止水流入电梯,对于已经进水的电梯应立即停止使用,待专业人员处理后方可重新投用。
五、起重机械
风险预警1
低温冰冻气候容易引起起重机车轮及制动轮结冰打滑,导致制动器性能下降,严重时可能造成起重机倾覆;冰雪天气时起重机的钢丝绳、拉杆、臂架等金属结构上会附着冰雪,使起重机承受额外载荷,严重时可能造成设备倾覆或坍塌。
注意事项及应对防范要点:
(1)加强对作业现场的管理和对设备的检(巡)查,要特别重视对起重机的自行检查和维护保养;
(2)应根据企业和设备实际情况,配备适当的除雪设备和必要的防滑物资,加大对轨道、钢丝绳等的检查频次;
(3)冰雪大风天气应尽量避免使用起重机械,必要时应停止使用并做好防风防滑措施。
风险预警2
岁末年初因赶工期、急于返乡等情绪,可能引发作业人员安全意识下降、疲劳作业等情况。
注意事项及应对防范要点:重视对作业人员规范、安全使用起重机械的教育警示,对作业过程加强指挥调度,防止发生事故。
六、场(厂)内专用机动车辆
风险预警1
低温可能导致场内车辆制动液,液压油,燃油等性能下降,引发制动功能不良或者失效,门架系统工作不到位或卡滞;线路短路,机械零部件锈蚀,使得车辆运行不良,安全保护装置失效,导致车辆整体性能下降。
注意事项及应对防范要点:
(1)正确使用防冻液,选用适合温度要求的机油和燃油;
(2)加强对易冻部件的防护,采取必要的防滑措施;
(3)加强对设备在使用前,使用中及使用后的检查。
风险预警2
积水、结冰导致地面湿滑,容易造成场内车辆制动、转向性能下降,引发碰撞,倾翻等事故。低温和雨水也会造成驾驶员反应迟缓,视线不良,产生操作不及时或误操作。
注意事项及应对防范要点:
(1)使用单位要加强作业区安全管理和人员教育警示;
(2)督促作业人员按规程作业,做好作业区内限速管理;
(3)及时清理作业场地内的积水和薄冰,必要时停止作业。
七、大型游乐设施和客运索道
风险预警
过山车等滑行类游乐设施列车轮系润滑阻力增大,导致列车滑行时动能储备异常消耗;液压系统油温过低导致阀件响应迟滞、控制系统频繁发出故障报警;气缸活塞/活塞杆密封阻力增大,导致气动执行机构运行迟缓;游客疏散平台因水雾结冰等导致地面打滑;水管冰冻爆裂。
注意事项及应对防范要点:
(1)强化设备管理、安全巡查及人员的警示教育,加强应急值守,必要时设备停止运行;
(2)过山车等滑行车类游乐设施在载客运营前强化试运行频次(使轮系预热),运行期间保持适当发车频次(保持轮系温度);
(3)液压系统启动前辅助加热升温,热机后运行;
(4)气动装置在载客运营前热机后运行;
(5)游客疏散平台及时除冰;
(6)设备运行结束后及时将水排空,运行前再注水。