52监测网

标题: 爆破施工对临近古建筑物影响测量,爆破振动监测方案, [打印本页]

作者: jiaobokeji    时间: 2023-12-6 14:37
标题: 爆破施工对临近古建筑物影响测量,爆破振动监测方案,
古迹是古代留传下来的建筑物名胜古迹,由于历史原因古迹的保护面临种种严峻的挑战,古建筑物修建年代久远,抗震能力相对较差。在古建筑物附近爆破施工时,应重点监测爆破振动对建筑物的影响,采用仪器设备在爆破时对古建筑物进行监测,通过监测数据调整爆破参数,控制爆破振动质点速度,将爆破振动效应最小化,在监测爆破振动的同时,还应对其它工业振动进行监测,是保护古建筑物安全的重要手段
监测布点
登录/注册后可看大图



监测依据
《爆破安全规程》(GB6722-2014)
《爆破振动监测技术规范》(TCSEB 0008-2019)
《古建筑防工业振动技术规范》(GBT 50452-2008)
《建筑工程容许振动标准》(GB 50868-2013)

监测布点
(1)    监测项目:质点振动速度、主振频率。
(2)      测点布设:对于爆破振动,古建筑物监测点布置房屋测点一样,在靠近爆源一侧的外部地基表面安装监测点,对于国家一、二级文物单位应增加观测点,每个测点应同时测定质点振动相互垂直的三个分量。对于工业产生的振动,应以结构的最大动应变为控制标准,以振动速度表示;砖、石结构的古建筑物应将测点布置在承重结构的最高处;木结构的古建筑物应将测点布置在顶层柱顶;石窟建筑测点布置在石窟顶部。
(3)    仪器安装:安装前,应对监测点及传感器进行统一编号。在古建筑物安装仪器时,安装要简洁,避免对古建筑物造成损伤。传感器在地基、砖、石结构处安装时,应用石膏粉辅助安装,在木结构处安装时,选择AB胶辅助安装,传感器应与测点处紧密接触,传感器X(水平径向)指向爆心并水平放置。根据测点位置合理选择供电方式,仪器主机放进防护箱内,防护按照《混凝土结构后锚固技术规程》要求进行安装,抗拔力满足100kg要求;仪器安装后,设置参数进入工作模式,最后将现场清理干净,多余的耗材应带离现场。
(4)    测点数量:古建筑物振动监测测点数量应根据结构类型、修建年代、保护级别、建筑材料、结构高度、抗震等级等综合考虑。对于爆破振动监测,在靠近爆源一侧的外部地基表面布置 1~2 个监测点。

监测流程
1.  仪器工作:当振动信号传来时,仪器自动记录和存储振动信号,将采集到的整个动态波形实时上传至数据中心,起爆几秒后,用户可通过客户端对已上传数据进行预览和下载。

2.  现场监测:现场监测工作应做到作不干扰施工和保护物的正常运行,按监测方案有计划、有步骤、有标准地进行;爆破位置、爆破参数与监测数据一一对应;监测日报、周报、月报按时上交委托各方;选择的观测点能够真实反映爆破的危害。当监测数据出现异常时,应立即停止施工,排查安全隐患,调整爆破施工参数。
3.监测报告:报告按可分为测点报告和爆次报告,根据项目需要来编制报告,监测单位应对整个项目监测质量负责。监测报告内容应包括监测时间、地点、参与人员、目的和方法、监测点布置、监测仪器和系统的标定结果、监测指标、钻爆参数、实测波形图和监测数据等。当监测数据超过相应的控制标准时,应在规定时间内报告相关部门;竣工报告封面应加盖CMA编号章。
典型案例
案例:皇泽寺爆破振动检测
通过对皇泽寺文物保护单位的爆破振动监测,控制爆破振动速度,调整爆破参数,使爆破振动速度符合国家的相关规范。