52监测网

标题: 巴西JK大桥垮塌原因分析 [打印本页]

作者: 黑暗中漫舞    时间: 前天 08:41
标题: 巴西JK大桥垮塌原因分析
巴西 JK 大桥于 2024 年 12 月 22 日垮塌。初步分析,其垮塌原因主要有以下几个方面:
结构自身问题
设计与施工局限:JK 大桥建成于 1960 年,受当时的设计水平和施工技术限制,可能存在一些先天不足。随着时间推移和交通需求的增长,其设计承载能力等方面逐渐难以满足现实要求。第一批设计的大跨径连续刚构存在主梁跨中下挠问题,巴西 JK 大桥也采用了连续刚构形式,同样会受混凝土徐变、预应力损失、荷载长期效应等影响。
老化与损耗:到 2024 年垮塌时,JK 大桥已经有 64 年的历史,长期承受车辆荷载、自然环境侵蚀等作用,桥梁结构材料会逐渐老化、性能下降,如混凝土碳化、钢筋锈蚀等,导致结构的强度和稳定性降低。
维护管理不到位
维修招标失败:2019 年,巴西国家交通基础设施局(DNIT)就发现大桥存在结构问题,2020 年完成详细研究并提出多项维修建议,还指出桥梁外部预应力系统存在缺陷。但 2020 年 5 月和 2024 年两次为大桥维修招标都没有公司中标,使得大桥的隐患未能得到及时排除。
日常监测不足:尽管有研究发现了问题,但可能在日常监测中,没有对桥梁的关键部位、薄弱环节进行全面、细致、持续的监测,未能及时掌握结构的变化情况和潜在风险,没有做到防患于未然。Google 地图街景在 2020 年拍摄到桥面存在裂缝,但没有引起足够重视和采取有效措施。
荷载因素
车辆超载:作为连接巴西北部和中西部的 BR-010 高速公路的关键部分,JK 大桥是重要的货运通道,过往车辆多,且可能存在超载现象。长期的超载会使桥梁结构承受的应力超出设计允许范围,加速结构的损坏和疲劳,降低桥梁的使用寿命。DNIT 研究也发现桥梁因车辆和负载增加,正在经历 “过度振动”。
其他潜在因素
环境因素:当地的自然环境条件,如湿度、温度变化、风雨等,可能会对桥梁结构产生不利影响。长期的高温、高湿环境可能加速混凝土的碳化和钢筋的锈蚀,强风、暴雨等极端天气也可能对桥梁结构造成冲击。






欢迎光临 52监测网 (http://bbs.52jiance.cn/) Powered by Discuz! X3.2