1. 安装环境要求
温度稳定性:避免安装在温度波动大或阳光直射的区域,需远离热源或冷源。若环境温度变化大,需配置隔热保护罩。
防震防干扰:远离振动源(如机械设备、交通震动),确保基准点和测点处于相同振动环境。
防护措施:户外安装需防雨、防潮、防腐蚀(如加装防护箱),地下安装需防渗水。

2. 基准点与测点布置
基准点选择:必须设置在稳定、不受施工影响的区域(如深部基岩或稳定土层),作为系统参考基准。
测点间距:根据工程需求确定,通常建议不超过30米(过长管路会增加液位传递误差)。
高程一致性:所有测点的初始安装高度应尽量一致,避免因高差过大导致液位超量程。

3. 管路安装要点
管路材质:选用高强度、抗弯折的硬质管路(如不锈钢或PE管),避免软管受压变形。
固定与保护:管路需全程固定(如用卡箍),防止摆动或扭曲;穿越结构缝时预留伸缩余量。
密封性测试:安装后需进行气密性检测(加压测试),确保无漏液或漏气。

4. 仪器安装细节
水平校准:使用精密水平仪调整传感器底座水平,倾斜度≤0.1°。
连通液选择:采用低粘度、抗冻、化学稳定的液体(如防冻乙二醇溶液),避免挥发或沉淀。
排气处理:注液时缓慢填充,彻底排尽管路气泡(可通过多次加压泄压循环)。

5. 电气与数据连接
电缆保护:信号线需屏蔽处理,与动力电缆分开敷设,避免电磁干扰。
防雷措施:野外安装时,电源和信号端需加装防雷模块。
初始值设置:安装稳定后(通常24小时),记录初始读数并验证各测点一致性。

6. 调试与验证
手动比对:首次安装后,用人工水准测量验证系统数据准确性。
长期稳定性测试:连续监测72小时,确认数据无漂移或异常波动。

7. 维护注意事项
定期检查:每月检查管路密封性、液体存量及传感器零点漂移。
液体补充:蒸发损失超过5%时需及时补充,保持液面高度一致。



常见错误避免
❌ 忽略基准点稳定性(如设在临时结构上)。
❌ 管路未固定导致变形或断裂。
❌ 注液过快残留气泡,影响压力传递。