(3)对于打入的钢管应先冲洗管内积物,然后采用2TG120/105注浆泵注浆。注浆自下而上进行,浆液采用HJ1-352型
砂浆搅拌机拌和。水灰比选用1:1.5、1:1、1:0.8、1:0.6四个等级。注浆时按不同的水灰比,浆液由稀到浓逐渐变换,注浆完成后立即堵塞钢管孔口,防止浆液外流。若地下水丰富时,可采用水泥-水玻璃双液注浆。如果注入双液浆,则采用两台注浆泵及其管路,将两种浆液分别按一定流量压入孔口混合器,然后通过带孔小导管注入
岩土体。
6、注浆效果检查
注浆结束后应对注浆效果进行检查,确保其符合设计要求,当不满足设计要求时要进行补孔重新注浆操作。对于注浆结束后的注浆效果检查工作通常分三种方式:
(1)为了测量注浆效果,应先用声波探测仪测量注浆岩体声速。
(2)在两个注浆孔之间注浆质量较差的部位钻探取出浆液固结体岩芯,并观察检查孔的稳定情况与漏水情况等,做
室内试验,测定芯样的物理力学指标,据此判断注浆效果的优劣;
(3)详细分析注浆记录,查看每个孔的注浆持续时间、压力、注浆量及在注浆过程中是否存在跑浆、漏浆现象及漏注区域,用注浆量估算浆液的扩散半径,分析是否形成预设的固结圈;
四、小导管施工技术措施及其施工注意事项
1、在使用小导管进行钻孔布设操作时,应保证钻孔的深度不小于导管自身长度,当使用钻机或锤击顶入时,确保导管插入长度大于导管长度的90%;在搭接长度的控制上应确保前后两排小导管的搭接长度大于1.0m。
2、对于孔口露浆的防治措施可采用水泥药卷封堵注浆管与钻孔之间的空隙。
3、超前注浆管与压浆管之间应采用方便接头,以方便安装、拆卸的快捷。
4、注浆前对注浆管进行事先清洗可有效防止注浆管的堵塞,影响注浆效果。
5、在注浆
配合比和胶凝时间上的控制要严格把握。初选配合比选定之后,可用胶凝时间调整控制配合比,并对凝结体的强度大小进行测定,从而选择最佳的配合比。
6、注浆压力的控制应该从小到大,从开始0MPa升到终止压力1.5MPa,待稳压3分钟之后,流量计显示注浆量较小时,结束注浆;必要时可粉笔开挖面以确保注浆质量的合格。
7、注浆时应采用由两侧向中间,从上至下开展逐孔注浆。
五、结语
综上所述,小导管注浆工法可给开挖创造安全良好的施工条件,隧道岩层多样性的地质环境也给小导管注浆的
施工工艺的设计参数带来一些负面影响,使其工艺的设计参数也变得千变万化。因此,实际施工操作中应先对现场施工环境进行观察了解,结合环境灵活改变小导管注浆施工工艺的设计方法及操作,将小导管注浆固结围岩的施工效果提到更高的高度。