静力水准仪是利用连通器原理,在管道和容器内的液体达到液面平衡时,实现液位测量的。由于流动的水具有惯性、粘滞性及温度差,必须等水彻底停止流动、系统温度趋于一致后才能准确测量,否则会导致数据波动剧烈导致频繁的误报。如果被测物有外力作用、振动、管道较长、串联的测点较多时,水面彻底平静需要较长时间,难以实现实时准确的动态位移测量。因此特意命名为静力水准仪,必须在静态情况下才能使用。
            

                               
登录/注册后可看大图
1、管道长度:如果管道过长,水流在管道内流动的阻力较大,需要较长时间液位才能平稳,因此测量的时间周期较长。一般来说,每个静力水准测量系统的管道长度不适超过300米,且线路尽量平直,非要拐弯的地方,适用较大的转弯角度,尽量减少水头损失。
2、保温:静力水准仪一般使用水来做介质,一般来说管道较长,管道中的水温受环境影响较大,温度的变化会导致水的密度的变化,产生对流,导致测量误差增大。因此在户外使用时,需要使用保温材料对管道及传感器进行保温,防止温差过大。保温材料选择常见的冬季自来水管防冻保温泡沫管即可。如果是压差式的静力水准仪,可以使用保护水表的泡沫保温套进行包裹保护;
3、管道连接:为保证所有传感器内液体上方的气压相等,必须用气管把所有传感器连接起来。但是如果在开阔地使用,且使用范围不是很大时,可认为都处于同一个大气环境下的各测点的气压都是一个相同的大气压。此时可以不使用气管,简化系统。但如果是在隧道内使用,需要使用气管连接所有测点
4、液体选择:静力水准仪一般使用水来做介质,在气温低于0°时,水会结冰膨胀,导致系统失效。因此一般使用防冻液来代替水。防冻液还可以起到避免水中微物的滋长。防冻液可使用汽车水箱的防冻液,选择有色的防冻液,可直观看到管道中是否有气泡;
5、水箱的使用:无论是否使用气管来联通水箱,都必须让水箱与大气相通,否则水箱内的水不能自由流动,会导致数据误差。联通大气的水箱内的水容易蒸发,可以在水面上滴上数滴硅油,隔绝水与空气的接触,可防止水分蒸发。硅油可使用液态机油,或普通的矿物润滑油即可。