本帖最后由 网站小编 于 2018-5-17 14:54 编辑
工程简述
柳东新区企业总部大楼办公楼结构形式为框架--核心筒结构(带转换桁架层)。其中转换桁架层位于七~十五层(11轴~23轴之间),转换桁架范围以下为架空层。转换桁架净跨度50.4m,构件为型钢混凝土构件,两端支承柱为巨型型钢混凝土柱。转换桁架层以上还有5层普通的钢筋混凝土结构层。
监测内容、目标
本项目的监测项目为设计提出的截面各杆的应力及其变化、截面处的挠度监测,以及各种支撑体系的应力和变形监测。监测具体内容为:对B、E、G、K四榀桁架的上、下弦杆及斜撑埋设应变传感器进行监测,对竖杆底部挠度进行全过程监测,对截面的温度及其变化进行监测。监测目标为:通过监测方案的实施,对柳东新区企业总部大楼办公楼转换桁架在施工阶段的安全性进行及时、准确的评价,后续可用于使用阶段进行持续监测。
监测实施对策
为达到上述监测目标,采用测试技术手段,通过在钢结构桁架上、下弦及斜撑杆件截面上布设应力及其变化监测点,少数测点上设置温度及其变化监测点,在桁架竖柱底部杆件截面上布设挠度及其变化监测点,并严格按照监测周期(施工步骤)进行监测,及时将相关监测成果反馈给设计单位进行分析
具体方案查看附件,下载全文
TZSB-柳东新区企业总部大楼转换桁架施工监测方案2015.10.28_deng.pdf