隧道结构拱顶(底)竖向位移监测(盾构法隧道工程本体监测)
盾构法隧道施工过程中,盾构开挖对地层的扰动和对地层的注浆都对周围岩土体产生影响,隧道自身受力条件改变也会产生沉降和水平位移。盾构隧道结构是由管片相互拼装而成,自身结构也会产生不同程度的位移,严重时会引起结构病害影响使用功能或出现结构安全问题。所以,在盾构施工过程中,必须对隊道本身的沉降、水平位移、断面收敛等进行监测。
1、监测点布设原则
盾构法隧道结构拱顶(底)竖向位移监测点一般布设在隧道底部及隧道拱顶中心线的管片上。 在盾构法隧道施工阶段,隧道结构拱顶(底)竖向位移应与水平位移、净空收敛监测点布设在同一断面。标准盾构区间,其断面间距宜为20~30环;大盾构区间,断面间距宜为10环。 在始发与接收段、联络通道附近、左右线交叠或邻近段、小半径曲线段等区段应布设监测断面。 在地质条件复杂、地下水位高、土岩交界部位、围岩软硬不均等隧道易发生塌陷或不匀沉降的区段应布设监测断面。 当盾构下穿或侧穿重要建(构)筑物、地下管线、江、河流湖泊等周边环境条件复杂区段,也应布设监测断面。 在盾构法隧道区间联络通道拱顶(底)竖向位移应布置监测横断面,断面间距宜5~10m。在盾构法隧道区间施工完成后,拱顶(底)工后竖向位移监测宜每30环布设一个监测点。
2、观测方法及数据整理
隧道结构拱顶(底)竖向位移观测方法与技术要求及观测注意事项,与建(构)筑物沉降监测相关要求一致。隧道结构拱顶竖向位移主要采用倒尺法或悬挂钢尺法测量,即衬砌上水准点的高程由悬挂钢尺法引测得到。根据基准点的高程,利用水准仪、倒挂钢尺进行拱顶竖向位移监测。
文章来源:大水牛测绘(文章仅用于本网站交流学习,转载请注明出处,侵权必删)
|