地下城市综合管廊即在城市地下建造一个隧道空间,将电力、通讯、燃气、供热、给排水等各种工程管线集于一体,设有专门的检修口、吊装口和监测系统,实施统一规划、统一设计、统一建设和管理,是保障城市运行的重要基础设施和“生命线”。
经过多方发现,很多城市综合管廊监测系统多多少少存在如下问题:

一、监控系统设备防水性能不足
通过目前现场查看的状况,发现管廊内通常比较潮湿、空气湿度大,在夏天管廊顶部经常会凝露滴水现象,甚至在暴雨天气会有雨水倒灌的现象。而当前大多数监控系统使用工业级设备,保护性较差,主要是用在无水、干燥、安全的环境内,其防护等级远达不到管廊内防水的要求。管廊内水汽、甚至泡水会损坏设备电路,因此选择城市综合管廊监控系统时,需要甄别其中的监测设备是否防水。


二、监控系统设备中的防护箱设计问题
一些厂家为了解决防水问题,采用了标准工业控制设备加高等级不锈钢密封防护箱的方案。但是运行一段时间后,就因为本身工业控制设备自身属性,加上防护箱设计问题,导致散热性差,功耗增加,设备寿命缩短,频出问题。但是防护箱如果密封性不好,便会有气态水进入,长期以往,电路板会被逐渐腐蚀,电子设备也会遭到损坏,所以在选择城市综合管廊监控系统设备时,需要甄别防护箱是否能用于综合管廊中的环境。

三、监控系统设备无法满足防爆要求
如果在含有燃气等管道的综合管廊内,工业控制设备就无法达到防爆的要求,也无法保证综合管廊内监测安全,所以,在选择的时候,需要注意监测设备,是否达到了隔爆的要求。


四、监控系统与消防系统、设备联动不足
目前监控系统主要集中在对管廊内环境的监测,若有异常上报环境监控中心,再由环境监控中心采取相应措施。但是现场设备与消防系统无联动,监测数据无法及时用于消防应急动作。