x
、分模块设计要点
1. 需求分析(决定方案成本与效能)
风险类型
监测目标
精度要求
案例场景
结构安全
沉降/裂缝/振动
沉降±0.1mm,裂缝0.2mm
穿越地铁隧道的管廊段
环境安全
CH₄/O₂/H₂S/温湿度
CH₄检测0~100%LEL±1%
燃气舱室
设备健康
电缆局放/水泵电流/轴承温
局放脉冲<5pC
高压电力舱
入侵监测
人员/机械非法进入
移动目标识别>95%
出入口及通风口
关键问题清单:
最可能发生的重大事故是什么?(如燃气爆炸重点部署气体监测)
现有运维人力缺口在哪?(如夜间无巡检强化机器人/声纹监测)
2. 感知层设计——传感器选型三原则
原则
实施策略
避坑案例
多维互补
关键点位部署三合一传感器(如结构+气体+振动)
某项目单独监测沉降,漏检因振动导致的螺栓松动
分级布防
核心设备(如变压器)部署6类传感器,普通区域3
节省30%成本,聚焦高风险点
抗扰设计
选用IP68防尘淹/抗电磁干扰型号
水泵房传感器因水雾误报率达40%

典型配置方案(以燃气舱为例):
甲烷监测:NDIR红外传感器(量程0-100%LEL,分辨率0.1%)  
氧气监测:电化学传感器(量程0-25%,误差±0.5%)  
结构监测:光纤光栅应变计(精度±1με+ 倾角仪(±0.001°)  
声纹监测:宽频MEMS麦克风(20Hz-20kHz)  
视频辅助:防爆红外摄像头(支持烟雾识别算法)  
3. 网络层设计——传输技术选型矩阵
技术
带宽
传输距离
适用场景
成本指数
工业以太网
>100Mbps
<100m
设备密集舱室
★★★★
LoRa
50kbps
3-5km
长距离线性管廊
★★
ZigBee
250kbps
100m
局部传感器组网
★★
5G切片
>1Gbps
全域覆盖
需实时视频分析的管廊
★★★★★
拓扑设计技巧:
主干环网:采用双光纤冗余环网(自愈时间<50ms
边缘接入:LoRa网关每500米部署,连接低功耗传感器
4. 诊断层设计——智能分析架构
分层处理模型:
图表
代码
算法选型指南:
问题类型
推荐算法
优势
异常检测
孤立森林(Isolation Forest)
无监督学习,适应未知故障
多源数据融合
贝叶斯网络(Bayesian Network)
处理传感器不确定性
趋势预测
LSTM+Attention机制
捕捉长期依赖关系
图像识别
YOLOv8+Transformer
精准定位管廊积水/入侵物体
5. 应用层设计——四维功能视图
功能模块
核心能力
界面设计要点
全景监控
3D管廊模型融合实时数据(温度云图/设备状态)
支持VR巡检,告警自动聚焦
预测维护
生成设备健康报告,推荐维护周期
用色阶图显示剩余寿命
应急联动
自动触发预案(如甲烷超标通风+消防广播)
一键紧急操作按钮
决策支持
基于历史数据的风险热力图
可拖拽模拟灾情扩散路径


、方案验证关键指标

可靠性测试
模拟传感器失效:随机屏蔽30%节点,系统仍能保持>90%诊断准确率
抗干扰实验:在120dB水泵噪声中,声纹识别准确率>85%
性能基准
从数据采集到告警:≤3秒(边缘计算)  
预测性维护准确率:早期故障检出>80%  
系统可用性:全年停机时间<5分钟  


、方案设计工具箱

成本优化技巧
复用既有设备:将原有消防系统传感器接入新网络
虚拟传感器:用AI模型推算非关键参数(如通过温度+电流预测水泵效率)
标准化参考
► GB 50838-2015《城市综合管廊工程技术规范》  
► ISO 55000 资产管理标准(设备健康评估部分)  
► IEC 62443 工业网络安全要求  

收藏
收藏0
分享
分享
分享
淘帖0
支持
支持0
反对
反对0
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册     

本版积分规则

关注0

粉丝0

帖子218

发布主题
扫码登录
扫码识别 即刻登录

客服电话:010-62978778

客服邮箱:support@anxinjoy.com

周一至周五 8:30-17:30

地址:北京海淀区金隅嘉华大厦c座1005

Powered by Discuz! X3.2@ 2001-2013 Comsenz Inc. 京ICP备16000992号-2 京公网安备 11010802022300号