一.工程概况
本项目为某省某县 B 隧道工程,全长 282m,隧道宽 9.5m,道路等级为ft岭重丘二级公路。
(一)技术标准
按交通部颁 2003 年最新版《公路工程技术标准》(JTG B01-2003)和 2004 年最新版《公路隧道设计规范》(JTG D70-2004)ft岭重丘区二级公路标准设计。
1.隧道建筑限界:
(1)隧道一般段建筑限界:
1)限界净宽:2×3.5 m +2×0.25 m+2×0.75 m =9.00m
2)行车道宽度:2×3.5 m =7.00m
3)隧道左、右侧向宽度:2×0.25 m=0.50m
4)限界净高:5.00m
5)行驶方向:双向行驶
(2)隧道出口超高加宽段建筑限界:
1)限界净宽:2×3.5 m +0.5(1.0) m +2×0.25 m+2×0.75 m =9.5(10.0)m
2)行车道宽度:2×3.5 m+0.5(1.0) m =7.5(8.0)m


3)隧道左、右侧向宽度:2×0.25 m=0.50m
4)限界净高:5.00m
5)行驶方向:双向行驶
2.设计荷载:
洞内路面设计荷载采用公路—Ⅱ级
3.设计行车速度:40km/h。
4.隧道内卫生标准:
一氧化碳(CO)允许浓度: 正常营运时为 250ppm
交通阻滞时,短时间(20min)以内,为 300ppm
烟尘允许浓度:
采用钠灯作为照明光源时,正常营运时为 0.0090m-1
当烟雾浓度为 0.0120 m-1 时,采用交通管制进行养护时为 0.0035 m-1
5.隧道通风设计风速规定:隧道内纵向通风风速不应大于  7m/s;稀释隧道内异味的换气风速不应低于  2.5m/s;隧道内发生火灾


时的排烟风速不应低于 2.0m/s。
6.照明标准:按 40km/h 进行设计。