根据中华人民共和国行业标准:《公路隧道施工技术规范》(JTJ042—94)及隧道施工图设计中有关监测项目的设计,隧道施工过程中必须开展监控量测工作。地表下沉及边坡稳定量测的测点布置(图1)遵循如下要点: (1)基点布设:埋设在隧道开挖纵横向各(3~5)倍洞径外的区域,埋设2个基点,以便互相校核,参照标准水准点埋设。所有基点应和附近水准点联测取得原始高程。 (2)测点布设:在测点位置挖长、宽、深均为200mm的坑,然后放入地表测点预埋件(自制),测点一般采用~20mm~~30mm、@200mm~300mm的平圆头钢筋制成。测点四周用砼填实,待砼固结后即可量测。 (3)量测:用高精度全站仪进行观测。要求a)观测应在全站仪检验合格后方可进行,且避免在测站和测点有振动时进行;b)尽量选择在同一时间内进行观测;观测坚持四固定原则,即:施测人员固定,测站位置固定,测量延续时间固定,施测顺序固定,且应每隔30天用精密水准测量的方法进行基点与水准点的联测 ,其误 差不得超过 ±0.5 nmm(n为测站数 )。 (4)数据简要分析:可绘制时间一位移与距离一位移图,曲线正常则说明位移随施工的进行渐趋稳定。如果出现反常,出现反弯点,说明地表下沉出现骤增加现象,表明围岩和支护已呈不稳状况,应立即采取措施。 文章来源:52 监测网