本帖最后由 liuwanfu 于 2019-10-30 10:09 编辑
一、 锅炉严重缺水事故:锅炉缺水是指锅炉运行时,锅内水位低于最低安全水位而发生危及锅炉安全运行的事故。锅内缺水的现象、原因和处理办法见下表
现象 | 1、锅筒水位低于极限水位而看不见; 2、双色水位表呈全部汽相指示颜色; 3、电接点水位计负值增大到超过极限; 4、水位报警器鸣叫,低水位信号灯明亮; 5、给水流量不正常的小于蒸汽流量; 6、严重缺水造成过热蒸汽温度升高; 7、锅炉排烟温度升高; 8、低水位联锁装置使鼓、引风机停止运行; 9、缺水严重时,炉顶产生糊焦味; 10、缺水严重时,从炉门可见烧红的水冷壁管; 11、缺水严重时,炉管变形甚至爆炸; 12蒸汽管路附近有易燃蔗渣时,可能发生冒烟、燃烧现象。 | | 1、运行人员监视不够或误操作; 2、锅炉工冲洗或修理水位表时,误将汽、水旋塞关闭,造成假水位; 3、水位表因长期不冲洗,造成水连管堵塞,以致积水垢、锈渣,造成假水位; 4、锅炉排污管道、阀门泄漏,排污量过大; 5、给水自动调节器失灵,给水调节装置故障; 6、水位计、蒸汽流量表或给水流量表指示不正确; 7、锅炉负荷骤减;给水压力下降; 8、水冷壁管或省煤器管破裂; 9、给水系统发生故障,管路或阀门堵塞,给水阀门关闭; 10、排污阀不严或赃物将阀芯卡住,或锅炉工忘记关闭排污阀造成锅炉失水过多。 | | 1、验证水位计的指示正确性; 2、关闭所有排污阀及放水阀,降低锅炉蒸发量; 3、当锅内出现缺水,对于水位表的水连管低于最高火界的锅炉,应采取紧急停炉,降低炉膛温度,关闭主汽阀和给水阀; 4、对于水连管高于最高火界的锅炉,可采用“叫水”法来判断缺水严重程度;若汽包水位计中的水位消失,需立即停炉,关闭主汽阀,继续上水,并进行汽包水位计的叫水; 5、“叫水”法操作如下: 运行时锅炉水位表旋塞开关状态为水位表汽旋塞开启,水位表水旋塞开启,水位表放水旋塞关闭 (1)开启放水旋塞并冲洗 (2)关闭汽旋塞 (3)关闭水旋塞 (4)在关闭放水旋塞 (5)然后开启水旋塞,看是否有水从水连管冲出,如有水,则是轻微缺水 6、当判断为缺水不严重时,可以继续向锅炉给水,恢复正常水位后,可启动燃烧设备逐渐升温、升压投入运行操作; 7、当判断为缺水严重,必须紧急停炉,严禁盲目向锅炉给水,否则会酿成大祸 |
二、 锅炉严重满水事故:锅炉满水是指锅炉运行时,锅内水位高于最高安全水位而发生危及锅炉安全运行的现象。对电站锅炉,将会引起蒸汽品质恶化,给过热器或汽轮机带来严重危害。锅内满水的现象、原因和处理办法见下表
现象 | 1、锅筒水位高于上极限水位而看不见;; 2、双色水位表呈全部水相指示颜色; 3、电接点水位计正值增大; 4、水位报警器鸣叫,高水位信号灯明亮; 5、过热蒸汽温度下降; 6、给水流量不正常的大于蒸汽流量; 7、分汽缸内大量存水,疏水管剧烈振动; 8、严重满水时,蒸汽管道内发生水冲击,法兰处冒汽,压力高时安全阀往外冒水。 | | 1、运行人员监视不够或误操作; 2、水位表放水旋塞漏水,造成表中水位显示低于实际水位,形成假水位;3、水位表照明不良,看不清水位线。双色水位表失灵,颜色显示错误; 4、给水自动调节器失灵,给水调节装置故障; 5、水位计、蒸汽流量表或给水流量表指示不正确; 6、锅炉负荷增加太快; 7、给水压力忽然升高; 8、给水阀泄漏,或者锅炉工忘记关闭给水阀。 | | 1、当看不到水位线时,打开水位表放水旋塞,当出现水位线时为轻微满水,看不到水位只出现上升的气泡时为严重满水; 2、当出现严重满水时,应做紧急停炉处理,关闭主汽阀门,停止向锅炉上水,开启省煤器与汽包再循环阀,加强放水注意水位; 3、如果时轻微满水,应减弱燃烧,关闭给水阀,开启排污阀放水,到正常水位时停止排污; 4、由于锅炉负荷骤增而造成水位升高时,应暂缓增加负荷; 5、因给水压力异常升高引起的水位升高时,应立即与水处理人员联系控制水压。
|
|