我的账户
52监测网

安全监测行业网站

亲爱的游客,欢迎!

已有账号,请

如尚未注册?

[微信文章] 静力水准仪安装方法及注意事项

[复制链接]
14 0
WYF 发表于 3 天前 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题

一分钟快速注册,登录后可查看、下载更多资源。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册     

x
1.液压式静力水准仪主要应用于大型结构、地铁、桥梁、隧道、铁路、水利、大坝以及采空区沉降自动化监测使用。液压静力水准仪与储液罐、连通管、采集仪等组成自动化沉降监测系统。2.主要技术指标型号量程(mm) 0.2-2000,分辨率(mm)0.02,精度 (mm)+0.2,系统误差(mm)+0.3,测温范围(C)-30+80
3.计算公式观测点沉降值 H 计算公式为:
4.如何使用
(1) 传感器采用膨胀螺栓固定安装,然后将液体连通管串联至每个测点传感器,基点、储液罐相连接闭合,液体接口处螺丝锁死固定要求无漏液
(2) 通信电缆的连接,线缆采用双绞屏蔽 PU4*0.4 防滑电缆,颜色分白色信号、黄色信号、黑色 12v-、红色 12v+,采用接线盒按照线缆的颜色对应连接至接线盒。观测点采用串联连接方式通信,然后与采集仪相连。
(3) 液体的添加有储液罐一处添加,添加液体时后端测点传感器气门打开保证能够有空气排出液体添加时应保证连通管、传感器内尽可能的没有气泡。与泡可利用气门进行排出。
5.注意事项
(1)安装前对基点选择的要求,要求基点原理测点距离尽可能的>15m 相对稳定无振源干扰。落差不大于 2m。测点之间的间距根据设计要求进行布置。
(2)安装前对传感器进行D 地址确认,并且记录在 PC 机软件内,将所有要安装的传感器联机测试 10 分钟,安装时按照D 编号的顺序和测点位置确定传感器@液体的添加不同的监测环境所对液体的要求也不一样,推荐两种液体,第种为自来水,蒸馏水、一般采用该类液体首先要确定环境温度变换不大于 10度,液体的膨胀系数在控制范围之内不会结冰上冻。防冻液加自来水比例 1:1,一般用在北方寒冷地区温度范围-20”~30”使用。
6.验收与保管
(1)用户开箱验收仪器,应先检查仪器数量与装箱清单是否相符,如有不符者,请与我单位联系。
(2) 本仪器应在额定测量范围内工作。
(3)仪器应轻拿、轻放,切忌剧烈震动。
(4)开箱后的仪器应放在湿度小于 80%的房间内保存,室内不能含有腐蚀性气体,存放环境必须干燥、通风,搬运时小心轻放。

收藏
收藏0
分享
分享
分享
淘帖0
支持
支持0
反对
反对0
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册     

本版积分规则

关注0

粉丝0

帖子148

发布主题
关注我们
自动化监测技术交流

客服电话:010-62978778

客服邮箱:support@anxinjoy.com

周一至周五 8:30-17:30

地址:北京海淀区金隅嘉华大厦c座1005

Powered by Discuz! X3.2@ 2001-2013 Comsenz Inc. 京ICP备16000992号-2 京公网安备 11010802022300号