安全监测行业网站
已有账号,请
如尚未注册?
在线时间:8:30-17:30
010-62978778
扫描二维码
关注52监测网微信公众号
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
投入式静压液位计又被称为投入式静压液位变送器,是基于液体静压与高度的关系:液体中某一深度产生的压力与该点以上液体介质的自身重量相关,其关系可通过公式来表示P=ρgh,其中为P压力,ρ为介质密度,g为当地重力加速度,h为测量点的深度。由此可知,液体的静压与液体的高度成比例关系,通过测量液体静压便可间接测量出液位高度。
[color=var(--md-box-samantha-normal-text-color)]由此就可以知道静压投入式液位计的测量精度会受到以下多种因素的影响:
温度变化:温度对液位计的影响主要体现在两个方面。一方面,极端温度可能导致液位计内部元件性能发生变化,如零点漂移、灵敏度改变等,从而影响测量精度;另一方面,温度变化会引起被测液体密度和粘度的改变,进而间接影响测量结果,因为静压投入式液位计的测量原理是基于液体静压与液位高度的正比关系,而密度的变化会导致相同液位高度下静压的改变.
压力变化:当被测容器内压力发生较大变化时,如机组启动或停运过程中,水位和压力同时变化,会直接影响液位变送器的测量精度。特别是在水位较高、容器内压力相对较大时,压力的波动更容易引起测量误差.
磁场干扰:强磁场环境会干扰液位计内部的电子元件,使测量信号失真,进而降低测量精度,导致测量结果不准确.
水质条件:如果被测液体中含有大量悬浮物或腐蚀性物质,悬浮物可能会附着在探头表面,影响压力的准确传递,而腐蚀性物质则可能损坏探头,导致探头的性能下降,从而影响测量的准确性.
设备质量:液位计自身的质量和制造工艺直接关系到其测量精度和稳定性。质量可靠、工艺精良的液位计通常具有更好的性能表现,能够提供更准确的测量结果;而质量较差的液位计可能存在元件精度低、装配误差大等问题,影响测量精度.
校准与维护:长期使用或环境因素可能使液位计出现漂移现象,即测量值与实际值之间的偏差逐渐增大。定期校准和维护是纠正这种偏差、保持测量精度的有效手段。若未及时进行校准和维护,测量误差可能会超出允许范围.
测量范围:每种静压投入式液位计都有其特定的测量范围,超出该范围使用,不仅可能导致测量不准确,还可能损坏设备。当液位超出测量范围时,传感器所承受的压力可能超出其设计极限,从而使测量结果失去可靠性.
安装位置:应选择液体的静态区域进行安装,避免安装在水流湍急、漩涡形成或存在大量悬浮物的区域,以减少测量值的波动和误差 。此外,安装位置还应远离液体出入口及搅拌器,防止液体流动和搅拌对测量的干扰.
安装方式:液位计的安装管应确保垂直于水平面,以保证准确的液位测量,倾斜安装会导致测量误差。同时,安装时应保证液位计有稳定的支撑,防止因设备振动而影响测量精度.
防护措施:为防止杂物和泥沙进入液位计内部,影响测量精度,通常需要采用滤水防护管对探头进行保护。此外,还需注意保护液位计的电缆部分,避免在安装和使用过程中受损.