52监测网

标题: MCU-32型分布式摸块化自动测量单元-葛南实业 [打印本页]

作者: 请叫我徐小枣    时间: 2017-12-18 15:03
标题: MCU-32型分布式摸块化自动测量单元-葛南实业
MCU-32型分布式摸块化自动测量单元
1.用途
MCU-32型分布式模块化自动测量单元(以下简称MCU-32)是一种通用型的自动数据采集设备,广泛适用于水电﹑铁路﹑公路﹑矿山﹑国防及建筑工程安全监测领域,采集各种有源或无源传感器的测量信号。
MCU-32可单台或多台组网自动采集数据,能适应工程现场气候环境下正常工作,并具有防雨、防雷、抗干扰等性能。主要功能有:分布式网络化测量、测量数据存贮、自动间隔测量、定时测量、定次测量、单点测量、巡回测量、计算机通讯、附设人工比测等。
2.基本功能
2.1MCU-32为开放式结构,摸块化组合,可采集振弦、电压、电流、电阻、电容、开关量、脉冲量、数字量等信号量,测量精度高,系统稳定可靠,具有较强的抗环境电磁干扰和抗工频干扰的能力。
2.2 MCU-32为摸块化组合,主要由测量摸块﹑主控模块,电源模块,接线端子组成。四个测量摸块可任意组合,模块有金属外壳,可有效防护电磁干扰,模块与主板间为即插即拔式设计,系统自动识别模块类型及插座地址。每个摸块上有12个工作状态指示灯,将实时显示电源、测量、收信、发信、各通路的工作状态。
2.3MCU-32有完善的防雷防静电及瞬变脉冲阻断功能,高压脉冲由阻断电路先行阻止,再由吸收电路安全吸收,确保模块运行安全。设有传感器的安全保护功能,在测量闲置时自动将传感器进线短路并接至系统地线上,确保传感器安全,无需另配避雷器。
2.4MCU-32监测系统软件简单易操作,主要功能有:在线测量(单次采集,连续采集) 、定时测量、离线测量 、越限报警、数据库管理(SQL Server大型网络数据库)、成果输出(表,图)等,所有界面和菜单均为全中文版。
2.5 MCU-32支持多种通讯方式:RS485、光缆、TCP/IP网络、无线数传电台、无线网桥、电话网络、公共移动网(GPRS/CDMA)等。系统可灵活设置多种测量方式:自报方式、召测方式、单机存贮方式或多种方式的组合,内置4M字节存贮器可以存贮传感器满接时单点7000次的测量数据。
3.主要技术指标
a)单台接传感器:32支;
b)组成系统数量:1~64台;
c) 接传感器式样:振弦式、电压式、电流式、差动电阻式、电感式、电位器式、格雷码式、开关信号、RS485信号、标准电量信号等;
d)采集测量方式:间隔测量、定时测量、连续测量、单次测量、单点测量及巡测等;
e)单台巡测时间:≈30秒;
f)定时测量间隔:3分钟~30天可调;
g)数据存贮容量:满接单点7000测次;
h) 数据保持方式:循环存储;
i) 单台整机功耗:待机<40mA,工作<200mA;
j) 主控器显示屏:320x240高清点阵屏;
k)信号测量距离:视传感器式样(振弦式1000米);
l)通讯传输距离:视通信方式(RS485大于1000米);
m) 调制用波特率:9600bps(RS485),1200bps(数传电台),其它波特率可调;
n)系统工作环境:温度-25~+60℃,湿度≤95%;
o)系统平均无故障时间:≥10000小时;
p)系统防感应雷电强度:500W~1500W。
4.产品图例