高层建筑的沉降观测一般要持续2-3 年以上。底层外装修采用的材料不同而厚度不一,所以观测点距墙面的尺寸也不一样。一般要求观测点距装修完的墙面不小于3-4cm,距结构面也不宜超过8cm。如果外装修为干挂花岗岩或保温板墙就超过了这个限值。

为了真实反映建筑物的沉降量,必须在结构施工阶段就开始设置观测点,且通常设置在近±0.000标高部位。然而,随着工程工程上部结构的施工,尤其是现浇钢筋混凝土框架结构或者剪力墙结构中的拆模的影响,往往导致许多观点被破坏,给沉降观测带来不便,甚至无法真实反映建筑物的沉降。因此,在施工过程中,很有必要对观测点进行保护或者采取其他的设置方法。

1.角钢保护法

在沉降观测点上方的200mm左右设置L140*90*80角钢保护,角钢面正对观测点处钻Φ80的孔,一边安放塔尺,并配置保护盖板。平时封上盖板,观测时打开即可,如图1所示。


                               
登录/注册后可看大图

2活动设置法

钢筋混凝土柱活墙混凝土浇筑前,先预埋带内丝的钢管,并在观测点尾部刻上相应的螺纹。平时取下,观测时拧上沉降观测点即可。如图2所示。目前已经出现预埋式的沉降观测点,可以参考转点和沉降观测点预埋件有哪些


                               
登录/注册后可看大图

我单位在施工中,根据工程实际,设计了如图# 所示的沉降观测点。在混凝土柱或墙上浇筑混凝土牛腿,在牛腿上预埋Φ108的短钢管,内置观测点,上盖带下沿的圆铁盖。平时封上盖板,观测时打开即可。装修时连牛腿一起装修,上口与圆盒面一样平,观测周期完后去掉或保留均可。


                               
登录/注册后可看大图

观测点盒式保护法也适用于室内地面上观测点。保护盒厚度同楼地面厚度,盖板面标高同地面。保护盒盖板可根据业主意见刷漆或采用不锈钢盖板,不影响使用,还有利于交付使用后观测。