52监测网

标题: 沉降观测点过高怎么办? [打印本页]

作者: Max    时间: 2023-6-5 09:15
标题: 沉降观测点过高怎么办?
本帖最后由 Max 于 2023-6-5 09:18 编辑

对于建筑物上的沉降观测点产生上浮的原因有以下几点:
1、基准点或者工作基点下沉导致。解决措施:其实我们做好检验就可以了,观测技术方案的要求本身就是最少要布设3个以上的基准点,这个时候是用到的时候,我们只需要把这3个基准点进行闭合观测即可知道有无下沉。确定下沉以后,我们用其他基准点重新观测一次即可。
2、数据测量有误,这个直接检查闭合差就知道,闭合差过大的话,既有可能是中途读书错误导致,在测量的时候,前视后视测量反了或者水准尺前后测量倾斜导致。解决措施:重测。
3、水准仪i角过大,这个可以这么说,如果你在设置单站限差的时候,你设置的可能过大,仪器本身有i角,你在测量的时候也没有前后视距保持相同,导致误差积累越来越大导致。解决措施:通过对水准仪i角的检验自己可以调整,一般水准仪的就在底下,有个小孔,调节一下,具体调节可以参考,当然最好以后每次观测都要保持前后视距相同。
4、地质问题,这种情况一般特别复杂,可能是长期大量降雨导致地下水位上升,产生的上浮,或者持力层为页岩上,页岩具微膨胀性,可能造成地基反弹。解决措施:如果是均匀上升,大可不必担心,如果是不均匀上升,最好采取加固措施,具体可以参照不均匀沉降的产生原因和处理方法。
对于基坑桩顶沉降观测点的上升可能存在除上面的以下原因:就是基坑采取的支护方式,遇到不同的基坑支护方式,要学会受力分析,不要因为上升就担心有问题。
当然,可能还存在其他的原因,所以要做到具体问题具体分析,沉降观测点上升并不可怕,只要找到原因,对症下药,就能很快解决。
————文章转载自“知物云”公众号,仅用于本网站学习交流,侵权必删







欢迎光临 52监测网 (http://bbs.52jiance.cn/) Powered by Discuz! X3.2