内容 | 测量仪器 | 精度 | 测设方法 |
平面监测网 | 徕卡TS60全站仪 | 测角精度5”;测距精度2mm+2ppm | 边角联合测量法,按五等三角网有关要求施测,角度测4个测回,边长采用往返测量 |
高程监测网 | 徕卡LS15电子水准仪 | 0.3mm | 选取已有平面控制点组成闭合或附合水准线路 |
监测内容 | 监测仪器 | 监测截面 | 各截面测点数 |
支架基础沉降 | 水准仪 | 跨中、墩顶 | 3-5 |
支架变形 | 钢丝位移计 | 跨中、墩顶 | 3-5 |
支架轴力 | 振弦轴力计 | 跨中、墩顶 | 3-5 |
支架预压 | 全站仪 | 墩顶、L/4、跨中、3L/4 | 5 |
项目 | 频次 |
主梁结构线形、标高 | ①支架预压完成,底板钢筋绑扎后浇筑混凝土前;②混凝土浇筑完成后,张拉前;③张拉完成后④支架拆除后 |
主梁结构应力 | ①支架预压完成,底板钢筋绑扎后浇筑混凝土前;②混凝土浇筑完成后,张拉前;③张拉完成后④支架拆除后 |
支架基础沉降 | 每跨监测2个断面每断面3个测点,监测周期为7天(浇筑前1天,浇筑后6天)且根据现场情况适当缩短周期间隔。监测数据变化量较大或速率加快时,应提高监测频率 |
支架变形 | 每跨监测2个断面每断面3个测点,监测周期为7天(浇筑前1天,浇筑后7天6)且根据现场情况适当缩短周期间隔。监测数据变化量较大或速率加快时,应提高监测频率 |
支架轴力 | 每跨监测2个断面每断面3个测点,监测周期为7天(浇筑前1天,浇筑后6天)且根据现场情况适当缩短周期间隔。监测数据变化量较大或速率加快时,应提高监测频率 |
桥墩台沉降 | 每个墩台均须在距离地面适当高度设沉降观测标志,在每道混凝土工序施工之前和施工后进行两次沉降观测。每墩柱布置一个“L”形观测钉 |
监测参数 | 预警级别 | 采取的应对措施 | 备注 |
变形 | 一级 | 加密观测频率,实时跟踪结构变形情况 | 当实测高程偏差超过计算分析值的40%时预警级别定为黄色监测预警 |
二级 | 查找原因、采取策略 | 当实测高程偏差超过计算分析值的60%时预警级别定为蓝色监测预警 | |
三级 | 停止施工、查找原因、组织专家论证 | 当实测高程偏差超过计算分析值的80%时预警级别定为红色监测预警 | |
应力 | 一级 | 加密观测频率,实时跟踪结构变形情况 | 当实测应力值偏差超过计算分析值的40%时预警级别定为黄色监测预警 |
二级 | 查找原因、采取策略 | 当实测应力值偏差超过计算分析值的60%时预警级别定为蓝色监测预警 | |
三级 | 停止施工、查找原因、组织专家论证 | 当实测应力值偏差超过计算分析值的80%时预警级别定为红色监测预警 |