52监测网

标题: 盘扣式支架-高支模监测监控措施丨干货 [打印本页]

作者: 土木监测    时间: 2023-7-27 07:41
标题: 盘扣式支架-高支模监测监控措施丨干货
一、监控量测点位置

(1)支架监测点布设应按监测项目分别选取在受力最大的立杆、支架周边稳定性薄弱的立杆设监测点。

(2)监测点布置应根据支架平面大小设置各不少于2个立杆顶水平位移、支架整体水平位移及3个立杆基础沉降监测点。

(3)监测仪器精度应满足现场监测要求,并设变形监测报警值。

(4)在支架边角位置及中间按每隔10m间距设置监测剖面。每个监测剖面应布置不少于2个支架水平位移和立杆变形监测点、3个支架沉降观测点。监测仪器精度应满足现场监测要求,并设变形监测报警值。

二、监测方法及精度要求

(1)初始值:监测工作的准备工作应在混凝土浇筑前完成。应在至少连续三次测得的数值基本一致后,才能将其确定为该项目的初始值。

(2)垂直位移观测:观测仪器采用水准仪及水准标尺。采用二水准测量进行观测,其精度指标为:观测点测站高差中误差≤±0.5mm;

(3)梁顶水平位移:采用全站仪建立坐标系统,通过直接观测点位坐标值来确定水平位移。观测点坐标中误差不大于±1.0mm。

三、观测要求

(1)同一位置每次观测时,宜符合下列要求:

    ①采用相同的观测路线和观测方法;

    ②使用同一监测仪器和设备;

    ③固定观测人员。

(2)在浇筑混凝土过程中应实施实时监测,在混凝土初凝前后及终凝前后也实施实时监测,监测时间根据现场实际情况确定。监测时间控制在高大模板使用时间至混凝土终凝后混凝土强度到达设计强度的85%。

(3)支架搭设至结构混凝土浇筑过程中,应遵循四个如下四个过程:浇筑前观测二次;浇筑时,每隔1小时观测一次;浇筑完成后,前三天每天观测一次,第六天观测一次,监测浇筑段观测次数约10次。

四、监测频度

(1)梁顶水平位移监测:混凝土浇筑过程中,每30分钟观测一次。

(2)垂直位移观测:混凝土浇筑过程中,每30分钟观测一次。混凝土浇筑完成以后头3个小时,每1小时观测一次,然后至终凝前,可每3小时观测一次。

(3)当出现监测项目的监测值变化量较大或速率加快时,应进一步强加监测,缩短监测时间间隔,加密观测次数,并及时向施工、监理和设计人员报告监测结果。

(4)当有危险事故征兆时,应连续监测。

五、监测内容

钢筋安装阶段和梁、板砼浇筑阶段支架水平位移及竖向变形。

六、监测设备


七、预警处理

(1)在监测期,当偏差超出预警限值时或发现安全问题时,应按照经过项目技术负责人审定签字或紧急情况下经过项目技术负责人确认的技术措施进行处理,并将技术措施报公司备案,重大问题,技术措施应报公司批准;

(2)对架体进行调整加固前,应设置警戒区域,禁止非架子施工人员进入警戒区;

(3)对架体进行调整加固作业,有专职安全人员、架子工班组长监护和安全撤出措施。

——文章转载于“陕西中晟恒昇建筑租赁”公众号(仅用于本网站交流学习,侵权必删)
——原文链接 https://mp.weixin.qq.com/s/2aMG4Im0uF8uViTcgEQqgA






欢迎光临 52监测网 (http://bbs.52jiance.cn/) Powered by Discuz! X3.2