|
最近遇到有同行问到此类问题,借机整理下,尽力搜罗并且梳理了现行国家、行业甚至地方标准中对关键监测指标要求的明文规定,希望对监测工作特别是阈值设置有借鉴。
一、梁体竖向挠度限值
1、国家标准 《城市桥梁养护技术标准》(CJJ 99-2017)第4.3.3条明确规定:"梁桥主梁竖向挠度限值应符合下列规定:钢筋混凝土及预应力混凝土梁桥计算跨径L<50m时,挠度限值为L/600;L≥50m时,挠度限值为L/500;钢梁桥的挠度限值为L/400;悬臂浇筑或悬臂拼装的预应力混凝土桥,悬臂端竖向挠度限值为L'/300。"
2、地方标准 《上海市城市桥梁养护技术规程》(DG/TJ 08-2141-2018)第6.3.2条:"重要桥梁和特殊结构桥梁的挠度监测预警值宜按规范限值的80%设定,报警值按规范限值的100%设定。" 《深圳市桥梁养护技术规程》(SJG 71-2020)第6.3.3条:"对运营超过20年的桥梁,挠度监测限值应在规范基础上提高20%的安全系数。"
二、桥墩变形控制
1、国家标准 《城市桥梁养护技术标准》(CJJ 99-2017)第4.5.3条:"墩台倾斜的评定标度应符合下列规定:评定标度1(完好)为无倾斜;评定标度2(轻微)为有倾斜但不影响正常使用;评定标度3(中等)为倾斜明显应采取措施;评定标度4(较大)为倾斜严重应立即采取措施。"
2、地方标准 《北京市城市桥梁养护技术规程》(DB11/T 718-2021)第5.4.3条:"墩台倾斜率超过H/500时,应立即启动专项检测评估程序。" 《浙江省公路桥梁养护技术规范》(DB33/T 904-2019)第6.2.4条:"墩台水平位移速率超过2mm/月时,应进行持续监测和原因分析。"
三、地震作用下的监测要求
1、国家标准 《公路桥梁抗震设计规范》(JTG/T 2231-01-2020)第8.1.3条:"地震后应立即对桥梁进行应急检查,重点检查墩台位移、支座状态和连接部位。" 《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010)第5.5.1条:"重要桥梁应进行地震反应监测,记录地震作用下的结构响应。"
2、行业标准 《公路桥梁地震响应监测技术规范》(JTG/T 5520-2021)第4.2.2条:"应监测地震作用下的墩顶位移、梁体加速度等响应参数。"
四、裂缝监测专项要求
1、国家标准 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)第3.4.5条:"结构构件裂缝宽度限值应符合下列规定:一类环境为0.30mm(钢筋混凝土构件)、0.20mm(预应力混凝土构件);二a类环境为0.20mm(钢筋混凝土构件)、0.10mm(预应力混凝土构件)。"
2、地方标准 《江苏省桥梁结构健康监测系统技术规程》(DB32/T 3910-2020)第5.3.2条:"结构性裂缝宽度超过0.15mm时应预警,超过0.20mm时应报警。" 《重庆市城市桥梁养护技术规程》(DB50/T 289-2018)第4.4.3条:"裂缝发展速率超过0.05mm/月时,应进行持续监测和原因分析。"
五、特殊桥梁监测要求
1、拱桥 《钢管混凝土拱桥技术规范》(GB 50923-2013)第9.3.2条:"应重点监测拱肋线形变化和吊杆力变化。" 《公路圬工桥涵设计规范》(JTG D61-2005)第5.1.4条:"拱桥的主拱圈在荷载作用下的竖向挠度限值为L/1000。"
2、斜拉桥 《斜拉桥检测技术规程》(T/CECS G:D60-01-2019)第4.2.3条:"索力变化超过设计值的±10%时,应进行专项检测。" 《公路斜拉桥设计规范》(JTG/T 3365-01-2020)第6.3.2条:"在活载作用下,斜拉桥主梁的竖向挠度不应大于L/400。"
3、悬索桥 《公路悬索桥设计规范》(JTG/T D65-05-2015)第9.2.4条:"应监测主缆线形、索鞍位移和吊杆力变化。" 《公路悬索桥设计规范》(JTG/T D65-05-2015)第6.3.6条:"在主缆荷载作用下,悬索桥加劲梁的竖向挠度不应大于L/300。"
六、支座与伸缩装置
1、行业标准 《公路桥梁支座养护规范》(JTG/T J22-2019)第5.3.2条:"支座位移量超过设计允许值时应及时处理。" 《桥梁伸缩装置维护与更换技术规程》(T/CHTS 10048-2022)第4.2.1条:"伸缩装置间隙变化超过设计值的±30%时,应进行维修或更换。"
2、地方标准 《广东省城市桥梁检测技术规程》(DBJ/T 15-125-2017)第6.4.3条:"支座位移监测频率应根据桥梁重要性和运营状况确定。"
七、动力特性监测
1、国家标准 《建筑振动荷载规范》(GB 50055-2011)第4.2.3条:"重要桥梁结构的自振频率监测应建立基准值,变化超过10%时应进行专项分析。"
2、地方标准 《浙江省桥梁结构健康监测系统技术规程》(DB33/T 2358-2021)第6.3.4条:"结构频率变化超过5%时应预警,超过10%时应报警。" 《广东省桥梁结构健康监测系统技术规程》(DBJ/T 15-125-2017)第6.3.4条:"结构频率变化监测应排除温度影响,建立科学的数据分析方法。"
八、环境作用监测
1、行业标准 《公路桥梁结构监测技术规范》(JT/T 1037-2022)第5.2.1条:"应监测温度、湿度等环境因素对结构的影响。"
2、地方标准 《上海市桥梁结构健康监测系统技术规程》(DG/TJ 08-2195-2019)第4.3.2条:"应建立环境因素与结构响应的相关性分析模型。"
九、专项监测要求
1、船撞监测 《公路桥梁防船撞设计规范》(JTG/T 3360-02-2021)第7.2.3条:"通航河流桥梁应设置船撞监测装置。"
2、冰撞监测 《寒冷地区桥梁防冰撞技术规范》(T/CECS 765-2020)第5.3.2条:"冰区桥梁应监测流冰撞击作用。"
十、监测系统运维
1、地方标准 《北京市桥梁结构健康监测系统运维规程》(DB11/T 1749-2020)第4.2.3条:"监测系统有效数据获取率不应低于95%。" 《江苏省桥梁监测系统维护规程》(DB32/T 3911-2020)第5.3.2条:"应建立监测设备定期检定制度。"
实施要点说明:
1、规范执行原则:建立"国家标准-行业标准-地方标准"三级标准体系,宜采用最严格最保守的限值要求,考虑地域特点和桥梁特殊性。
2、监测数据应用:建立分级预警机制,实现趋势预测和状态评估,形成监测-评估-预警-处置的闭环管理。
本文所述内容仅供借鉴,具体实施时,应结合桥梁的设计荷载、使用年限和实际运营状况进行专项论证,并遵循严格保守的阈值设置原则和应急处置流程。
来源:公众号:垚森众焱
|