一、核心监测内容(木结构必测项)
1)结构变形(最关键)
  • 基础沉降 / 差异沉降:四角、柱底、沉降缝两侧
  • 整体倾斜(倾角):柱顶、屋架顶部、山墙顶部
  • 构件挠度:梁、柁、屋架下弦、悬挑构件跨中
  • 水平位移:榫卯节点、柱身、屋架端节点、支撑系统

2)裂缝与节点状态
  • 裂缝开合度:榫卯、梁端、柱中、屋架受剪面、已有旧缝
  • 节点变形 / 滑移:榫卯拔榫、节点松动、铁件锈蚀滑移

3)构件受力(应力应变)
  • 承重柱、大梁、屋架杆件、斗拱等关键受力截面

4)环境监测(木结构强相关)
  • 温湿度(木材干缩湿胀、腐朽风险):室内外、木构件表面
  • 风速风向(风致振动、屋盖稳定):屋顶最高处
  • 降雨 / 地下水(基础沉降、木材受潮)
  • 周边振动(施工、交通):基础或地面

5)病害辅助(人工 + 自动化结合)
  • 腐朽、虫蛀、截面缺损、连接松动、铁件锈蚀



二、测点布置要点(直接按位置布)
1)沉降(竖向位移)
  • 布置:建筑四角、外围柱底、沉降缝两侧、地质突变处
  • 数量:小型建筑≥4 点;中大型每排柱≥3 点
  • 基准:设1–2 个稳定基准点(远离建筑、不受施工影响)

2)倾斜(倾角)
  • 整体倾斜:柱顶、屋架顶部、山墙顶部,与底部测点对应
  • 局部倾斜:木柱身、大梁端部、斗拱、屋架平面外
  • 方向:优先最大倾斜方向 + 垂直方向双向监测

3)挠度
  • 大梁 / 木柁:跨中 1 点 + 两端支座
  • 屋架:下弦跨中、端节点、屋脊节点
  • 悬挑构件:悬挑端 + 根部

4)裂缝
  • 优先:已有裂缝、榫卯节点、柱中、梁端受剪区、屋架端节点
  • 布置:裂缝计垂直裂缝走向,每条主缝 1–2 个测点

5)应力应变
  • 关键截面:柱上下端、梁跨中 / 支座、屋架上下弦、斜腹杆
  • 节点:多杆交汇节点、榫卯节点周边

6)环境
  • 温湿度:室内 2–3 点、室外 1 点、木构件表面 1–2 点
  • 风速风向:屋顶最高处、无遮挡位置



三、传感器选型(适配木结构、少打孔、高精度)
1)位移 / 沉降
  • 推荐:静力水准仪(精度 ±0.1mm),无线 NB-IoT/LoRa
  • 慎用:激光测距(易受遮挡、温漂大)

2)倾角
  • 推荐:高精度倾角仪(±0.003°)、带温度补偿
  • 安装:与构件轴线平行,磁吸 / 绑带 / 轻量固定,避免损伤木构件

3)裂缝
  • 推荐:裂缝计(精度 ±0.02mm)、拉线式 / 光栅式
  • 安装:跨裂缝、两端固定于稳定基体,不破坏原有结构

4)应变
  • 推荐:粘贴式应变片(带温度补偿)、光纤光栅应变计
  • 安装:打磨木表面→粘贴→防护,避免在腐朽 / 虫蛀区布点

5)温湿度
  • 推荐:高精度温湿度传感器(±0.1℃、±2% RH),防水防尘

6)采集与传输
  • 原则:无线为主、有线为辅;低功耗、长期稳定
  • 频率:变形 / 裂缝1 次 / 小时(正常)、5–15 分钟(预警);环境1 次 / 15 分钟



四、安装要点(木结构 / 古建核心:最小干预、可逆、可更换
  • 严禁破坏性打孔 / 焊接

    • 固定方式:磁吸、绑带、卡箍、环氧粘贴、轻量支架
    • 古建:必须可逆,不改变构件受力与外观

  • 木材表面处理

    • 应变 / 裂缝测点:轻微打磨(去浮皮 / 油污)、不深及木纤维
    • 防护:防水防腐涂层,避免传感器长期受潮

  • 温度补偿必做

    • 应变、倾角、位移传感器必须带温度补偿,或同位置配温度传感器校正

  • 线缆保护

    • 沿木构件边缘固定,避开受力截面、榫卯节点
    • 用软护套 / 线槽,避免硬折、摩擦损伤

  • 基准稳定

    • 沉降基准点:远离建筑≥10m、埋深≥2m,设保护井
    • 避免:施工区、振动区、积水区





五、数据处理与预警(木结构控制指标)
1)预警阈值(参考规范)
  • 沉降速率:自然状态≤4mm / 月;施工影响≤2mm / 天
  • 差异沉降:相邻柱≥2mm / 天、累计≥10mm
  • 整体倾斜:≥1/500(危险≥1/300)
  • 裂缝:持续扩展≥0.1mm / 天;缝宽≥1mm
  • 挠度:≥L/200(L 为跨度)

2)数据流程
  • 实时采集→降噪→温度修正→趋势分析→预警推送(APP / 短信)
  • 定期(每月)人工复核:传感器完好性、测点位移、构件病害



六、木结构特有风险与加密监测条件
出现以下情况加密频率(5–15 分钟)+ 增加测点

  • 构件腐朽 / 虫蛀严重(截面缺损 > 20%)
  • 榫卯松动、拔榫、节点滑移
  • 屋架平面外倾斜、支撑失效
  • 周边深基坑、强振动施工
  • 极端温湿度、长期降雨、积水