一、桩基检测时间要求 1、桩基检测开始时间应符合的规定: (1)当采用低应变法或声波透射法检测时,受检桩混凝土强度至少达到设计强度的70%,且不小于15MPa。 (2)当应用钻芯法检测时,受检桩的混凝土龄期达到28d 或预留同条件养护试块强度达到设计强度。 (3)承载力检测前的休止时间除应达到本条第2个规定的混凝土强度外,当没有成熟的地区经验时,尚不应少于表3.2.6 规定的时间。 2、检测时间: (1)为设计提供依据的先期检测; (2)施工阶段的施工检测; (3)施工完毕后的验收检测; (4)施工阶段或使用阶段的鉴定检测。
二、桩基检测内容桩基需要做哪些检测?
岩联小编列举了以下几点: (1)对预制桩(包括打入式预制桩及静力压入式预制桩)和钢桩,应进行桩顶标高、桩位偏差、打入(或静压)深度、停锤标准、桩端持力层等的检测。 (2)对灌注桩,应进行桩顶标高、桩位偏差、桩身质量、桩端持力层等的检测。 (3)人工挖孔桩,应进行开挖尺寸、有无虚土、岩土条件、桩端持力层检验。单柱单桩的大直径嵌岩桩,应视岩性检验桩底下3d或5m深度范围内有无空洞、破碎带、软弱夹层等不良地质作用。必要时应进行桩端持力层岩基原位荷载试验和桩侧摩阻力试验,试验桩数不宜少于同条件下总桩的1%,且不得少于3根。 (4)各类桩、墩、桩墙竖向或横向承载力检测,包括单桩及群桩承载力检测; (5)墩底持力层承载力及变形性状的检测; (6)各类桩、墩及桩墙结构完整性检测; (7)考虑桩土共同作用或复合地基中桩土荷载分担比的检测,桩体及土体应力-应变的检测; (8)施工中对环境影响(如震动、噪音、土体变形)的检测; (9)特殊条件下或事故处理中的其它检测。 三、桩基检测的目的与意义 (1)高应变法:单桩竖向抗压静载试验,确定单桩竖向抗压极限承载力,判定竖向抗压承载力是否满足设计要求。 (2)通过桩身内力及变形测试,测定桩侧、桩端的抗拔摩阻力,测定桩身弯矩,验证高应变法的单桩竖向抗压承载力检测结果。 (3)单桩水平静载试验确定单桩水平临界和极限承载力,推定土抗力参数判定水平承载力是否满足设计要求。 (4)钻芯法:检测灌注桩桩长、桩身混凝土强度、桩底沉渣厚度,判断或鉴别桩端岩土性状,判定桩身完整性类别。
(5)低应变法、声波透射法:检测桩身缺陷及其位置,判定桩身完整性类别,分析桩侧和桩端土阻力。
免责声明:以上内容来源于网络,由岩联小编整理发布,以供大家学习交流,如有侵权,请联系删除!版权归原作者所有。
|