上海地铁主体结构长期监测进行垂直位位移监测和区间隧道管径收敛监测。 2.1监测方法 垂直位移采用水准测量方法 隧道管径收敛监测采用全站仪全断面扫描法 2.2垂直位移 2.2.1高程系统与监测基准 垂直变形采用吴淞高程系(上海市城市高程系统)。 鉴于轨道交通线路轨道交通线路的网络化和上海市存在不均匀地面沉降的原因,目前上海市所有的深、浅埋水准点均不宜作为沉降监测控制网的高程起算点,从已有的测量成果资料反映,近10年间地面80%同名深、浅埋水准点沉降量达10mm-99mm,10%同名深、浅埋水准点沉降量达100mm-197mm,因此监测控制网选用城市基岩标作为高程起算点 运营期地铁以地铁竣工日期为监测时间基准 2.2.2长期沉降监测工作实施 2.2.2.1.监测控制网 垂直变形高程控制网采用逐级控制方案: 城市基岩标→基岩标间地面一等线路→地面地下水准联测→地铁站台基准点→地铁站台基准间通过地下区间隧道的二等水准线路→沉降监测点 地铁一号线高程控制网如下图所示 图1.4.1地铁一号线沉降监测高程控制网示意图 2.2.2.2执行规范 执行《国家一、二等水准测量规范》,其主要技术要求见表1.5.1、1.5.2、1.5.3。 表1.5.1单位:m 项 目 等 级 | 仪器类型 | 视线长度 | 前后视距差 | 任一测站 前后视距差累积 | 视线高度 (下丝读数) | 一等 | DS05 | ≤30 | ≤0.5 | ≤1.5 | ≥0.5 | 二等 | DS1 | ≤50 | ≤1.0 | ≤3.0 | ≥0.3 |
测站观测限差表1.5.2单位:mm 项 目 等 级 | 基辅分划读数差 | 基辅分划所测 高差之差 | 上下丝读数平均值与中丝之差 | 检测间歇点高差之差 | 一等 | 0.3 | 0.4 | 1.5 | 0.7 | 二等 | 0.4 | 0.6 | 3.0 | 1.0 |
往返高差不符值、环线及附合路线闭合差的限差表1.5.3单位:mm 项 目 等 级 | 检测已测测段 高差之差 | 测段、路线、往返测 高差不符值 | 环闭合差及 附合路线闭合差 | 一等 |
|
|
| 二等 |
|
|
|
注:表中R、F、K分别为检测测段、环线或附合路线、测段、路线长度,以公里为单位
|