(一)基坑变形监测的内容 (1)水平位移监测。围护结构顶部水平位移是围护结构变形最直观的体现,是整个监测过程的重点。围护结构变形是由于水平方向上基坑内外土体的原始应力状态改变而引起的地层移动。基坑开挖时水平方向影响范围为1.5倍开挖深度,水平位移及沉降的监测控制点一般设置在基坑边2.5~3.0倍开挖距离以外的稳定区域。变形监测点的布置和观测间隔应遵循以下原则:间隔5~8m布设一个变形监测点,在基坑阳角处、距周围建筑物较近处等重要部位适当加密布点。基坑开挖初期,可每隔2~3d观测一次;开挖深度超过5m到基坑底部的过程中,可适当增加观测次数,以1d观测一次为宜。特殊情况要继续增加监测频次,甚至实时监测。 (2)垂直沉降观测。沉降监测高程控制网测量:采用独立水准系。在远离施工影响范围以外两侧各布置一组稳固水准点。沉降变形监测基准网以上述永久水准基准点作为起算点,组成水准网进行联测。 (3)沉降监测。基坑围护结构的沉降多与地下水活动有关。地下水位的升降使基底压力产生不同的变化,造成基底的突涌或下陷。通常使用精密电子水准仪按水准测量方法对围护结构的关键部位进行沉降监测。观测的周期、时间和次数,应根据工程的性质、施工进度、地基地质情况及基础荷载的变化情况而定。 (4)倾斜监测。倾斜监测应根据监测对象的现场条件,采用垂准法或外部投点法。垂准法应在下部测点上安置光学垂准仪或激光垂准仪,在顶部监测点上安置接收靶,在靶上直接读取或量取水平位移量与位移方向。外部投点法应采用经纬仪瞄准上部观测点,在底部观测点位置安置水平读数尺直接读取倾斜量,换算成倾斜度。经纬仪正、倒镜法各观测1次取平均作为最终结果。 (5)裂缝监测。地基发生不均匀沉降后,基础产生相对位移,建筑物出现倾斜。倾斜使结构上产生附加拉力和剪力,当应力大于材料的承载能力时即会出现裂缝。裂缝多出现在房屋下部沉降变化剧烈处附近的纵墙。对裂缝的观测应统一编号,每条裂缝至少布设二组(两侧各一个标志为一组)观测标志,裂缝宽度数据应精确至0.1mm,一组在裂缝最宽处,另一组设在裂缝末端。并对裂缝观测日期、部位、长度、宽度进行详细记录 (6)道路、管线变形监测。基坑开挖过程中,应同时对邻近道路、管线等设施进行水平位移和沉降观测。尽可能以仪器观测或测试为主、目测调查为辅相结合,通过目测对仪器观测进行定性补充。例如:目测调查周围地面的超载状况,周围建(构)筑物和地面的裂缝分布,周围地下管线的变位与损坏,边坡、支护结构渗漏水状况或基坑底面流土流砂现象。 (二)基坑工程监测仪器 (1)水准仪应用于基坑围护结构的沉降观测。基坑周围地表、地下管线、四周建筑物的沉降。基坑支撑结构的差异沉降。确定分层沉降管、地下水位观测孔、测斜管的管顶标高。 (2)经纬仪可以用作周围建筑物、地下管线的水平位移测量。主要用在:围护结构的顶面及各层支撑的水平位移和测斜管顶的绝对水平位移测量上。 (3)测斜仪按其工作原理有伺服加速度式、电阻应变片式、差动电容式、钢弦式等多种。比较常用的是伺服加速度式、电阻应变片式两种,伺服加速度式测斜仪精度较高,目前用得较多。 (4)钢筋计可用于测量基坑围护结构沿深度方向的应力换算为弯矩。基坑支撑结构的轴力、平面弯矩。结构底板所受弯矩。另外还有土压力计和孔隙水压计。 来源:网络 |