本帖最后由 七喜a 于 2019-12-6 09:07 编辑
工程安全生产隐患防范 案例分析题 背景资料 某高校教学楼,采用现浇钢筋混凝土结构,地下4米,地上40米,在施工过程中发生如下事件: 事件一:勘察报告显示该教学楼位于软土区,且地下水情况复杂,项目部在基坑开挖前制定了系统的开挖监控方案,在基础施工全过程安排专职安全员每日巡查,防止基坑坍塌。
事件二:在脚手架定期检查时,监理工程师发现脚手架底座标高高于自然地坪6cm,纵向水平杆接长采用对接扣件搭接,搭接长度800mm,等间距设置了3个旋转扣件固定;现场脚手架仅设置了横向扫地杆,立杆用柔性连墙件连接在建筑物上,在脚手架外侧两端、转角及中间不超过15米的立面上,设置了一道剪刀撑,且由底至顶连续设置。
事件三:为赶工期,现场项目部决定夜间加班。木工班组长李某要求塔吊司机马某起吊一批模板,马某和李某平时关系不和,便以晚上工作场地昏暗,无法看清场地、模板和指挥信号符合“十不吊”规定为由拒绝起吊,并在未锁驾驶室,未拔出钥匙的情况下,爬下塔吊,自行回生活区。李某让5年前取得塔吊操作资格证书的侄子林某去操作塔吊,并让电工接220V电压的行灯用于吊装作业的照明。由于林某操作失误,模板在吊运过程中散落,砸死路过的1个工人。
问题: 1. 现浇混凝土工程安全控制的主要内容是什么? 2. 事件一中基坑开挖监控的重点是什么?专职安全员可以通过哪些迹象来判断基坑是否存在坍塌隐患? 3. 指出事件二中的安全隐患,并写出正确做法。脚手架定期检查的主要内容都有哪些? 4. 马某的说法是否正确?试写出塔吊的“十不吊”的内容。 5. 指出事件三中的错误之处,并说明理由。
【参考答案】: 1.现浇混凝土工程安全控制的主要内容: (1)模板支撑系统设计。 (2)模板支拆施工安全。 (3)钢筋加工及绑扎、安装作业安全。 (4)混凝土浇筑高处作业安全。 (5)混凝土绕筑用电安全。 (6)混凝土浇筑设备使用安全。
2. 基坑开挖的监控重点是做好支护结构水平位移、周围建筑物、地下管线变形、地下水位等的监测。 专职安全员可以通过以下迹象来判断: (1)周围地面出现裂缝,并不断扩展。 (2)支撑系统发出挤压等异常响声。 (3)环梁或排桩、挡墙的水平位移较大,并持续发展。 (4)支护系统出现局部失稳。 (5)大量水土不断涌入基坑。 (6)相当数量的锚杆螺母松动,甚至有的槽钢松脱等。
3.隐患之一:厕纵向水平杆接长采用对接扣件搭接,搭接长度800mm。 正确做法:纵向水平杆接长采用对接扣件搭接,搭接长度不小于1000mm。 隐患之二:现场脚手架仅设置了横向扫地杆。 正确做法:现场脚手架必须设置纵、横向扫地杆。 隐患之三:立杆用柔性连墙件连接在建筑物上。 正确做法:立杆宜采用刚性连墙件连接在建筑物上。 隐患之四:在脚手架外侧两端、转角及中间不超过15米的立面上,设置了一道剪刀撑。 正确做法:在外侧全立面连续设置剪刀撑。 脚手架定期检查的主要内容 (1)杆件的设置与连接,连墙件、支撑、门洞桁架的构造是否符合要求; (2)地基是否积水,底座是否松动,立杆是否悬空,扣件螺栓是否松动; (3)高度在24m以上的双排、满堂脚手架,高度在20m以上的满堂支撑架,其立杆的沉降与垂直度的偏差是否符合技术规范要求; (4)架体安全防护措施是否符合要求; (5)是否有超载使用现象。
4. 马某的说法正确。 起重机要做到“十不吊”,即:超载或被吊物质量不清不吊;指挥信号不明确不吊;捆绑、吊挂不牢或不平衡,可能引起滑动时不吊;被吊物上有人或浮置物时不吊;结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊;遇有拉力不清的埋置物件时不吊;工作场地昏暗,无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊;被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊;歪拉斜吊重物时不吊;容器内装的物品过满时不吊。
5. 错误之一:马某在未锁驾驶室,未拔出钥匙的情况下,爬下塔吊,自行回生活区。 理由:塔吊司机下班前各操作必须处于断开位置,切断电源,离开驾驶室必须加锁。 错误之二:李某让5年前取得塔吊操作资格证书的侄子林某去操作塔吊。 理由:塔吊驾驶员属于特种工,特种作业人员应按规定每3年进行一次体检和复审。 错误之三:李某让电工接220V电压的行灯用于照明。 理由:吊装作业使用行灯照明时,电压不得超过36V。 来源:网络 |