我的账户
52监测网

安全监测行业网站

亲爱的游客,欢迎!

已有账号,请

如尚未注册?

[技术&资料] 地铁站基坑监测总结报告

[复制链接]
478 2
Nino 发表于 2022-3-28 15:17:01 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题

一分钟快速注册,登录后可查看、下载更多资源。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册     

x
本帖最后由 Nino 于 2022-8-4 11:37 编辑

武汉市轨道交通8号线三期军运村站基坑监测工程总结报告
1 工程概况
(1)项目名称:武汉市轨道交通8号线三期军运村站基坑监测工程
(2)项目地点:武汉市黄家湖大道强军路
(3)建设单位:武汉地铁集团有限公司
(4)设计单位:中铁第四勘察设计院集团有限公司
(5)施工单位:中铁十一局集团有限责任公司
军运村站为8号线三期工程的第二个站,位于黄家湖大道与规划强军路交叉口的西南象限运动员村地块内,车站沿黄家湖大道方向敷设。本站外包总长664.415m,为地下一层岛式站台车站,站台宽度12m,站后设交叉渡线,地面设地面站厅。
军运村站基坑标准段深度约14.6m,盾构井段基坑深度为16.2m,采用D1200@1500mm钻孔灌注桩作为车站主体围护结构。主体基坑标准段采用竖向设置三道支撑,其中第一道支撑采用800×1000mm混凝土支撑,间距9米;第二道钢支撑采用D=800mm,壁厚16mm的钢管支撑,第三道钢支撑采用D=600mm,壁厚16mm的钢管支撑,钢支撑间距3米。
外挂风亭围护结构采用D800@1000mm钻孔灌注桩,竖向设置一道支撑,支撑采用800×1000mm混凝土支撑,间距6米。
车站主体结构型式为地下一层(有夹层,夹层为设备层)多跨现浇钢筋混凝土长条形箱形框架结构,地面一层采用钢网架结构,地下内部结构横断面为板式箱形框架,纵向设连续梁式框架。车站主体主要为单层双柱三跨或单柱双跨现浇钢筋砼箱型结构型式,局部范围设有夹层板。根据车站限界及使用功能要求,车站标准段设柱,框架柱距一般为纵向8.5-9.0m,沿纵向设梁。


地铁站基坑监测总结报告2018.pdf (5.93 MB, 下载次数: 218)


收藏
收藏0
分享
分享
分享
淘帖0
支持
支持0
反对
反对0
回复

使用道具 举报

精彩评论2

跳转到指定楼层
沙发
玲子e1 发表于 2022-4-14 16:59:17 | 只看该作者
本帖最后由 玲子e1 于 2022-4-19 10:46 编辑

学习了。

如果有公路桥梁自动化监测、水库(水利行业)类自动化监测、建筑行业基坑自动化监测、地质灾害自动化监测、应急项目下的自动化监测等项目均可联系我,财富电话18982001912(微信同号),请惠存,期待与您的合作。        
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
珊瑚玉ug 发表于 2022-6-24 21:18:19 来自手机 | 只看该作者
谢谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册     

本版积分规则

关注0

粉丝43

帖子1543

发布主题
关注我们
自动化监测技术交流

客服电话:010-62978778

客服邮箱:support@anxinjoy.com

周一至周五 8:30-17:30

地址:北京海淀区金隅嘉华大厦c座1005

Powered by Discuz! X3.2@ 2001-2013 Comsenz Inc. 京ICP备16000992号-2 京公网安备 11010802022300号