3.3、测点布置
根据连续箱梁桥驱动工程的受力特点和珠江大桥的仿真分析结果,在每座桥的箱位设置两个变形监测单元,监测珠江大桥西桥货车的安全性,掌握结构的张力。在每个监测单元中,监测单元配置在每个桥架的插座上,具有八个测量点,监测单元配置在桥架的第二主脚上,并且在每个监测单元中配置四个测量点,该综合桥梁配有六个变形监测单元和40个变形点。
3.4、监测结果分析
当对顶推的结构进行实时监控,在实际测量中,我们无法将梁向前移动时,上部桥梁的位移与梁移动到此位置时的理论位移进行比较,也无法评估受损桥梁的安全荷载。结合技术实践,确定了每道工序的桥墩位移限值。如果墩尖位移低于极限值,则认为是安全的。由于空间限制,该方法给出了5mm永久性位移和局部电压的监测结果。根据位移监测结果,结果表明,5°墩顶实测位移基本在极限范围内,墩顶张拉是安全的,但最终超过极限。如果位移超过极限,必须尽快开始施工。通过对墩底张力监测结果的分析,得出墩底张力变化与前一水平的总体趋势一致的结论[5]。在前后阶段,桥墩下部的压应力与理论值相差很大,桥墩上部后半部分水平位移的趋势相同。结果表明,电压监测结果比位移监测结果更敏感。但是,由于变形试验后的应力监测计算结果不容易直接监测挤压过程中的位移,因此仍建议以控制台的水平位移作为控制条件。图7显示,由于梁体不均匀、滑动误差或PTFE滑板在施工过程中的手动插入引起的摩擦变化,测量电压在理论值上下波动。
3.5、改进措施及建议
近年来,顶推技术在我国发展迅速,学习和推广顶推技术还不够全面,鉴于在监测桥墩时遇到的问题,提出以下建议。
建议在梁端增加一个弧形布置的后导杆,以减少梁端穿过梁时悬臂梁的长度,提高梁和梁的张力。裂缝高度和梁底板平整度之间的微小差异会影响结构上的荷载。因此,必须严格控制爆破层腹板的平整度,初始摩擦系数≤0.1,动态摩擦系数≤0.05。
由于梁体较重,人工使用滑板降低水平推力非常不稳定,为了保证传动过程的平稳运行,必须研究一种更安全、更可靠的轧制系统。
四、小结
在施工过程中,由于连续梁位置的变化,各部分的内力也不断变化,各间隔的正负时间交替出现,在推力过程中,每个弹簧不仅承受垂直压力,还承受水平推力。因此,有必要及时监测箱形支架和法兰关键部位的应力变化,掌握结构的受力状态,为评估结构和建筑安全提供依据。
结果表明,为保证部分结构在施工过程中的安全稳定,通过监测墩尖水平位移,提前有效制定施工方案。预警信号使顶推及时停止,及时发现问题,消除施工过程中的安全隐患。监测墩尖水平位移是桥梁连接最直观、最有效的指标,监测电桥上的电压变化可以让我们更清楚地了解情况。
参考文献:
[1]杨沪湘,陈湘林.预应力连续梁顶推技术的成熟[J]]公路,2019(3).
[2] Marco Rosignoli . PRESTRESSING SCHEMES FOR INCREMENTALLY LAUNCHED BRIDGES [J]. Journal of Bridge Engineering, 2020, 4 (2) .
[3]颜全胜,王卫锋,邹小江.顶推法施工过程仿真分析软件的研制[J].世界桥梁,2018(3).
[4]林俊峰,王卫锋,马文田.珠江西桥顶推法施工中制梁台座后移的分析叨.世界桥梁,2020(2).
[5]王卫锋.广州市内环路广佛出口放射线珠江大桥西桥顶推法施工监控总结报告[R],华南理工大学,2019.
文章来源:《工程建设标准化》2022年5期(文章仅用于本网站交流学习,转载请注明出处,侵权必删)