[热门文章] 基坑测斜管埋设深度又起纷争

[复制链接]
120 0
土木监测 发表于 2023-7-31 07:40:24 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题

一分钟快速注册,登录后可查看、下载更多资源。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册     

x
基坑开挖势必引起岩土体位移,那么就需要关注该位移量的大小,以策分析基坑的安全情况。

地基土的位移在不同深度,往往不相同。

测试该位移的工作称为“深层水平位移监测”,俗称“测斜”。

通过在围护结构或者坑外土体中埋设测斜管,采取测斜仪进行水平位移的量测。


如何测斜

在地下用于观测土体内部水平位移的测量管,其使用场合较多,由于施工方法和条件并不完全相同,所以埋设的方法也不完全一样。

测斜仪的工作原理是量测仪器轴线与铅垂线之间的夹角变化量,使用程序进行分析,进而计算出岩(土)体不同高处的水平位移。

根据测斜的基本原理看,进行测斜工作首先必须确定水平位移变化量的起算点。关于这个起算点(即零位移点)位置的选取,江湖中仍有争议,那么究竟该假设在哪里呢?

起算点设在哪里

《建筑基坑工程监测技术标准》GB 50497-2019对测斜起算点有明确的规定,如下:


6.4.5深层水平位移计算时,应确定起算点。当测斜管嵌固在稳定岩土体中时,宜以测斜管底部为位移起算点;当测斜管底部未嵌固在稳定岩土体时,应以测斜管上部管口为起算点,且每次监测均应测定管口位移,并对深层水平位移值进行修正。

既然测斜管的起算点可以选择管口,也可选取管底,那么测斜管埋设多长(多深)才能满足上述假定的起算点?

测斜管该埋多深

《建筑基坑工程监测技术标准》GB 50497-2019对测斜管埋设深度有明确的规定,如下:

1.埋设在围护墙体内的测斜管,布置深度宜与围护墙入土深度相同;

2.埋深在土体中的测斜管,长度不宜小于基坑深度的1.5倍,并应大于围护墙的深度,以测斜管底为固定起算点时,管底应嵌入到稳定的土体或岩体中。

总结上述内容,小僧认为测斜管埋设深度有3个约束条件:

(1)不小于围护墙深度
(2)不小于1.5倍基坑深度
(3)管底在稳定岩土体内

那么测斜管究竟埋设多深呢,小僧认为这和起算点的假定有很大关系,不同的起算点,测斜管埋深的约束条件不同。因此,测斜工作应在进场实施前要充分研究相关资料,确定如何展开深层水平位移的监控量测工作。