我的账户
52监测网

安全监测行业网站

亲爱的游客,欢迎!

已有账号,请

如尚未注册?

[技术&资料] 测斜管的埋设方式有几种?

[复制链接]
286 0
土木监测 发表于 2023-8-23 08:15:53 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题

一分钟快速注册,登录后可查看、下载更多资源。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册     

x
1.测斜管的基本要求
解释:测斜管是测斜仪的一部分,测斜仪是一种用于测量钻孔、基坑、地基基础、墙体和坝体坡等工程构筑物的顶角、方位角的仪器。

测斜管的主要作用是:倾斜观测。

原理:测斜监测的原理示意在现场使用中 ,一般要对被测结构物逐段 ( 标准基本长度为 500m m) 进行测量 ,这样就需要在被测结构物上埋设测斜管 。测斜管内径上有两组互成 90 °的导向槽 ,将测斜仪顺导槽放入测斜管内 。当被测结构物产生倾斜变形时 , 通过安装基尺传递给倾斜传感器 ,由于传感器内装有电解液和导电触点 ,所以液面相对触点的部位会改变 , 从而导致输出电量的改变 。倾斜仪随结构物的倾斜变形量与输出的电量呈线性关系 ,以此可算出被测结构物角度的变化量 。

构造:PVC高精度测斜管是用于跟测斜仪探头结合,实施监测基坑围护结构不同深度处的水平位移。测斜管一般长度为2m /根或4m/根两种规格,使用时需要一根一根地连接到设计的长度。测斜管与测斜管接头采用凹凸槽连接,并用自攻螺丝固定。测斜管内有供测斜仪探头定向的90°间隔的导槽。

2.测斜管的埋设方式有三种

(1)钻孔埋设

首先在土层中钻孔,孔径略大于测斜管外径,然后将在地面连接好的测斜管放入钻孔内,测斜管与钻孔之间的空隙回填细砂或水泥与膨润土拌合的灰浆,配合比取决于土层的物理力学性能和水文地质情况。埋设就位的测斜管必须保证有一对凹槽与基坑边缘相垂直。

钻孔埋设主要适用于土层深部挠曲测试。

(2)绑扎埋设

这种埋设方式主要适用于挡墙的深部挠曲测试。方法是,通过直接绑扎或设置抱箍将测斜管固定在挡墙钢筋笼上,钢筋笼入槽(孔)后,水下浇灌混凝土。测斜管与钢筋笼的固定必须十分牢固,以防止在泥浆(或地下水)和液态混凝土浇灌冲击力作用下,测斜管与钢筋笼相脱离。对于埋深较大的测斜管,尤其还应注意管子的纵向扭转,很小的扭转角度就可能使测斜仪探头沉放时被导槽卡住。上下两段测斜管连接时必须将两段的导槽对准,这也是确保测斜仪顺利滑行的重要措施之一。

(3)预制埋设

这种埋设方式主要用于打入式预制排桩挡墙的挠曲测试。方法是。在预制桩时即将测斜管放入桩体钢筋笼内。在排桩运至现场后按所需位置打入土中,实施排桩挠曲观测。采取这一方案时,要防止沉桩时锤击对测斜管的损坏,埋设测斜管的桩端应进行局部保护处理。此法仅适用于排桩长度不大的基坑工程,否则沉桩锤击数过多,难免桩端附近的测斜管遭受损坏,导致埋管失败。

城市建设密集地区的深基坑场地都十分狭窄,各道工序、各种工种常交叉施工,很容易造成对测点的破坏,因此测斜管埋设后的保护一直是困扰监测单位的难题之一,这关系到埋设测点的成活率,更维系着基坑工程的安危。对于测斜管的保护应注意抓好以下环节;

(1)若采取的是绑扎埋设,挡墙钢筋笼入槽(孔)时,监测单位应派专人到现场配合施工单位作业人员将钢筋笼顺利放入槽孔,防止测斜管发生上浮、断裂、扭转等。

(2)桩排挡墙设置水平冠梁时,通常须将桩墙顶端的翻浆层凿除,期间已埋设的测斜管最易被施工作业人员破坏。针对这一情况,可采取测斜管端部设置金属套管方法予以重点保护,并应加强监督,及时纠正现场出现的问题。

(3)开挖期间应防止测点因堆放重物、人为向管口投放石块杂物或敲打管口使测斜管损坏,为此较好的解决办法是在管口处砌筑窨井,测试时打开,平时遮盖保护。

——文章转载于“建研智培”公众号(仅用于本网站交流学习,侵权必删)
——原文链接 https://mp.weixin.qq.com/s/Pl_jv-E8AKI1yIhR566fQw

收藏
收藏0
分享
分享
分享
淘帖0
支持
支持0
反对
反对0
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册     

本版积分规则

关注1

粉丝0

帖子59

发布主题
关注我们
自动化监测技术交流

客服电话:010-62978778

客服邮箱:support@anxinjoy.com

周一至周五 8:30-17:30

地址:北京海淀区金隅嘉华大厦c座1005

Powered by Discuz! X3.2@ 2001-2013 Comsenz Inc. 京ICP备16000992号-2 京公网安备 11010802022300号