安全监测行业网站
已有账号,请
如尚未注册?
在线时间:8:30-17:30
010-62978778
扫描二维码
关注52监测网微信公众号
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
深基坑主要监测项目包括:地表及管线沉降变形监测;相邻建筑物沉降、倾斜及裂缝发展观测;支护结构倾斜及位移监测;支护结构应力监测;支护结构沉降监测;支撑轴力及应力监测;地基隆起监测;水位监测及水土压力监测等。
具体施工中应根据设计图纸要求,结合工程实际情况委托具有专业资质的第三方监测机构进行监测。施工前编制专项监测方案,并报总监理工程师审批,监测时按审批的方案进行布点,实施监测,并及时进行监测数据的提交,今天我们一起来看看深基坑监测的6种方法。
一、地表沉降监测
1、测点布置
基点埋设在沉降影响范围以外的稳定区域内,基点应埋设在视野开阔的地方,以利于观测。施工时至少埋设两个基点,方便互相校核;基点的埋设要牢固可靠。施工开始前,将基点和附近水准点联测以取得原始高程。地表沉降点根据施工现场的情况布置在基坑周边。
2、监测工具
压力式静力水准监测仪、精密水准仪,铟钢尺。
3、监测频率
基坑开挖过程中1次/d,如遇紧急情况可加密监测。
压力式静力水准监测仪是用来测量相对高差变化的一种高精度测量仪器,适用于岩土、结构安全工程长期的多点间的沉降监测。
设备采用高精密压力传感器测量出相对液位高度,通过基准点与观测点液位的变化量,计算得出沉降量。主要应用在大桥、隧道、桥梁、地铁、大坝、基坑、大型储罐等沉降监测。
二、建筑物沉降与倾斜监测
建筑物沉降观测点埋设时先在建筑物的基础或墙上钻孔,然后将预埋件放入,孔与测点四周空隙用水泥砂浆填实。
测点基本布设在被测建筑物的角点上,测点的埋设高度应方便观测,同时测点应采取保护措施,避免在施工和使用期间受到破坏。每幢建筑物上一般布置2~4个观测点,特别重要的建筑物布置6个测点。
倾角计可连续、自动、实时采集被监测体的倾斜变化数据,将实时数据利用移动网络发送到远程服务器,便于用户通过电脑或手机等终端随时随地了解被监测体的实时形变情况。
倾角计主要安装在危岩、危房、危桥等区域上,其体积小、易安装的特性满足临灾应急环境下的监测需要。
三、支护结构倾斜顶部位移监测
围护结构施工时进行,将Pvc测斜管逐节绑扎在围护墙体钢筋骨架上,管间用套管连接,接头用自攻螺丝拧紧,并用防水胶带密封。混凝土浇筑时注意对测斜管进行保护,测斜管水平向间距不大于25m。
深部位移监测仪、测斜仪、Pvc测斜管
基坑开挖时,1次/d;主体结构施工时,1次/2~3d。
深部位移监测仪可进行单节点和多节点监测,单节点监测针对一个点的水平位移进行监测;多节点监测需要用线缆将多个监测仪连在一起,自主确定监测仪数量,固定安装在监测点部位,当监测仪深埋于稳定土层中或围护桩(墙)体内时,则各点位移可根据测读点间的倾角和距离换算出来。
四、下水位监测
测点埋设采用地质钻钻孔,孔深根据要求而定(保证能测出施工期产生的水位变化),基坑外沿基坑周边布设,基坑内利用降水井和减压井进行观测。测孔的安装应确保测出施工期间水位的变化。
用地质钻机钻直径89mm孔,水位孔的深度在最低设计水位之下(坑外孔深同基底,坑内孔深达到基坑底—F1~2m),成孔完成后,放入裹有滤网的水位管,管壁与孔壁之间用净砂回填至离地表0.5m处,再用粘土进行封填,以防地表水流人。
电测水位计、PVC塑料管、电缆线。
施工期间1次/1~2d。
地下水位计是基于水体静压与水体高度成正比的原理,采用扩散硅或陶瓷敏感元件将静压信号转换成电信号,再经温度补偿和线性修正后,对外输出标准的水位模拟量信号。适用于测量河流、湖泊、水库、水池、水井、容器等水位。
五、支撑轴力计应力监测
钢支撑的支撑轴力采用轴力计(又称为反力计)直接测量,将轴力计支架焊于钢管横撑一端,架设横撑时将轴力计放入支架内,并保护好引线。混凝土支撑的支撑轴力及应力将振弦式应变计安装在混凝土支撑内,混凝土浇筑时注意保护好引线。
轴力计、钢筋计、频率接收仪
开挖初期1次/d,挖至基底2~3次/d。
六、基坑隆起监测
在多层开挖基坑中央、距坑底边缘1/4底宽及变形特征点处布置。用钻机在预定孔位上钻孔,用纸绳将磁环的三脚爪捆套在管外各预定部位,然后放入沉降导管。纸绳受水断开后,磁环的三脚爪即张开,使磁环牢固地嵌入土体中。
基坑回弹标、精密水准仪、铟钢尺或分层沉降仪。
基坑开挖期间1次/d。
————文章系转载,仅用于本网站,学习交流,侵权必删
使用道具 举报
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
关注0
粉丝0
帖子74
阅读:13750
阅读:12000
阅读:8618
阅读:6818
阅读:6685
阅读:6392
阅读:6347
阅读:5829
阅读:5681