  固定式测斜仪是一种先进的测量设备,广泛应用于结构物倾斜监测、地质灾害预警等领域。它能够提供精确的倾斜角度和位移量数据,帮助工程师和科学家们评估结构物的稳定性和安全性。本文将详细介绍固定式测斜仪的测量与安装方法及工作原理,帮助读者更好地理解和使用这种设备。

  固定式测斜仪计算方式
  固定式测斜仪主要基于重力作用下的位移量进行测量。它内部的倾斜传感器能够感知结构物的倾斜角度,并通过一系列的信号处理和转换,将倾斜角度转化为可读的数据。
  当被测结构物发生倾斜变形时,固定测斜仪将同步感受变形,其变形量Si与输出的读数Fi(电量)具有如下关系:
  Si = Li ×Sin(θ)
  S = S1 + S2 + S3 + S4 + ...
  式中:Si—被测结构物在第i点与铅垂线(或水平线)的倾
  斜变形量,单位为mm;
  Li—第i支测斜仪的两轮距间的标距,单位为mm;
  Fi—第i支测斜仪的实时测量值,单位为F;
  θ—第i支测斜仪的测值角度;
  S—各测点倾斜变形量求和后被测结构物的总倾斜变形
  量,单位为mm。
  注:当使用EXCEL进行计算时需要先将角度转换为弧度,再乘仪器标距得出倾斜变形量,公式如下:
  Si = L×Sin((a + b×Fi + c×Fi2 + d×Fi3) π/180)
  峟思YS-1A型固定测斜仪具有智能识别功能,输出信号为RS485数字量,直接显示工程物理量(位移或角度),不需要计算,以上公式仅供参考。