我的账户
52监测网

安全监测行业网站

亲爱的游客,欢迎!

已有账号,请

如尚未注册?

[技术&资料] 冬季施工应注意事项

[复制链接]
57 0
张女士 发表于 2023-11-17 10:09:19 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题

一分钟快速注册,登录后可查看、下载更多资源。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册     

x
混凝土结构工程

1.多年气温资料,室外日平均气温连续5d稳定低于5°C时,混凝土结构工程应采取冬期施工措施;并应及时采取气温突然下降的防冻措施

2冬期浇筑的混凝,在受冻前混凝士的抗压强度不得低于下列规定
(1)硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥配制的混凝土,为设计的混凝土强度标准值的30%;
(2)矿渣硅酸盐水泥配制的混凝土,为设计的混凝土强度标准值的40%,但不大于C10的混凝土,不得小于5.0N/mm。

3.配制冬期施工的混凝士,应优先选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。水泥强度等级不应低于32.5,最小水泥用量不宜少于300kg/m,水灰比不应大于0.6。掺用防冻剂的混凝土,严禁使用高铝水泥。

4.冬期浇筑的混凝土,宜使用无氯盐类防冻剂,对抗冻性要求高的混凝土,宜使用引气剂或引气减水剂。

5.采用素混凝士时,氯盐掺量不得大于水泥重量的3%。

6.混凝土所用骨料必须清洁、不得含有冰、雪等冻结物及易冻裂的矿物质。在掺用含有钾、钠离子防冻剂的混凝士中,不得混有活性骨料。

7.拌制掺用防冻剂的混凝土应符合下列规定
(1)防冻剂溶液的配制及防冻剂的掺量应符合现行国家标准的有关规定;
(2)严格控制混凝土水灰比,由骨料带入的水分及防冻剂溶液中的水分均应在拌合水中扣除,
(3)搅拌前应用热水或蒸汽冲洗搅拌机,搅拌时间应取常温搅拌时间的1.5倍
(4)混凝土拌合物的出机温度不宜低于10°C,入模温度不宜低于5°C

8.混凝土在浇筑前应清除模板上的冰雪和污垢,运输和浇筑混凝土的容器应具有保温措施.

9.模板和保温层应在混凝土冷却到5°C后方可拆除;当混凝土与外界温差大于20°C时,拆模后的混凝土表面应采取使其缓慢冷却的临时覆盖措施

10.用防冻剂的混凝土的养护应符合下列规定:
(1)在负温条件下养护,严禁浇水且外露表面必须覆盖
(2)混凝土的初期养护温度不得低于防冻剂的规定温度,达不到规定温度时应立即采取保温措施
(3)掺用防冻剂的混凝土,当温度降低到防冻剂的规定温度以下时,其强度不应小于3.5N/mm
(4)当拆模后混凝土的表面温度与环境温度差大于15°C时,应对混凝土采用保温材料覆盖养护

土方工程

1.方工程不宜在冬季施工,如必须在冬季施工时,其施工方法应经技术经济比较后确定。施工前应周密计划,作好准备,做到连续施工

2.采用防止冻结法开挖土方时,可在冻结前用保温材料覆盖或将表层土翻耕耙松,其翻耕深度应根居当地气候条件确定,一般不小于30cm。

3冬期填方每层铺土厚度应比常温施工时减少20%--25%,预留沉降量应比常温施工时适当增加

4.冬期填方应符合下列规定
(1)填土前应清除基底上的冰雪和保温材料:
(2)填方边坡表层1m以内,不得用冻土填筑
(3)填料中冻土块应均匀分布、逐层压实,其含量应符合设计要求

5.地面层下的填方,填料中不得含有冻土块,填土完成后至地面施工前,应采取防冻措施.

砌体工程

1.当室外日平均气温连续5d稳定低于5°C时,砌体工程应采取冬期施工措施。

2.冬期施工所用材料应符合下列规定
(1)石灰膏、电石膏等应防止受冻,如遭冻结,应经融化后使用:
(2)拌制砂浆用砂,不得含有冰块和大于10mm的冻结抉:
(3)砌体用砖或其他块材不得遭水浸冻

3.普通砖、多孔砖和空心砖在气温高于0°C条件下砌筑时,应浇水湿润。在气温低于、等于0°C条件下砌筑时,可不浇水,但必须增大砂浆稠度。

4.采用掺外加剂法时,砂浆使用温度不应低于+5°C;采用氯盐砂浆法时,砂浆使用温度不应低于5°C;采用冻结法当室外空气温度为0-10°C时,砂浆使用最低温度不应低于10°C;

5.在冻结法施工的解冻期间,应经常对砌体进行观测和检查,如发现裂缝、不均匀下沉等情况,应立即采取加固措施

6.当采用掺盐砂浆法施工时,宜将砂浆强度等级按常温施工的强度等级提高一级

7.配筋砌体不得采用掺盐砂浆法施工

收藏
收藏0
分享
分享
分享
淘帖0
支持
支持0
反对
反对0
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册     

本版积分规则

关注0

粉丝1

帖子474

发布主题
关注我们
自动化监测技术交流

客服电话:010-62978778

客服邮箱:support@anxinjoy.com

周一至周五 8:30-17:30

地址:北京海淀区金隅嘉华大厦c座1005

Powered by Discuz! X3.2@ 2001-2013 Comsenz Inc. 京ICP备16000992号-2 京公网安备 11010802022300号