我的账户
52监测网

安全监测行业网站

亲爱的游客,欢迎!

已有账号,请

如尚未注册?

[技术&资料] 隧道安全监测解决方案

[复制链接]
185 0
张女士 发表于 2024-3-22 09:16:39 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题

一分钟快速注册,登录后可查看、下载更多资源。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册     

x
本帖最后由 张女士 于 2024-3-22 09:22 编辑



一、监测目的


通过监控量测,实现信息化施工,不仅能及时掌握隧道实际的地质情况,掌握隧道围岩、支护衬砌结构的受力特征和变形情况,据此可以尽早发现塌方、大变形等灾害征兆,及时采取措施,保障施工安全;通过对围岩及隧道结构的受力、变形状况的深入分析,准确评定隧道施工工艺、支护衬砌结构参数的合理性、安全性和经济性,为优化施工提供指导,最终达到安全、优质、经济的目的,根据监控量测的数据,保证隧道在运营期间的安全性和可靠性。


二、隧道监测内容


(1)围岩及支护状态的观察描述;


(2)地表沉降;


(3)隧道拱顶沉降;


(4)隧道收敛监测;


(5)附近的建筑物倾斜监测;


(6)孔隙水压力监测;


(7)支护土压力监测;


(8)土体垂直位移监测;


(9)土体水平位移监测。




三、监测方法及设备


1隧道拱顶及地表下沉


主要采用静力水准仪(CK-SZY-120)进行监测,静力水准仪是一种高精密液位测量仪器,其传感器为磁致伸缩式传感器,适用于测量地基缓慢变化的相对垂直位移。在使用中,多个静力水准仪的容器用通液管连接,每个容器的液位由磁致伸缩式传感器测出,传感器的浮子位置随液位的变化而同步变化,由此可测出各测点的液位变化量。监测数据数确认围岩的稳定性,判断支护效果,预防拱顶下沉造成崩塌。静力水准仪利用连通液的原理,多支通过连通管连接在一起的储液罐的液面总是在同一个水平面,通过测量不同储液罐的液面高度,经过计算就可以得出各个静力水准仪的相对差异沉降。


2、隧道收敛监测


激光位移计安装简单便捷,用四颗M4螺钉将激光位移计固定在测量平台表面,注意在固定时请先给激光位移计加电,调节位移计发射出的红色可见光点落在被侧面上,在现场被测目标反光不好或日光比较强的情况下,请安装反射板。

3、围岩内部位移监测


当被测结构物发生位移将通过多点位移计的锚头带动接长测杆位移,接长测杆拉动位移计的测杆,位移传递给振弦转变成振弦应力的变化,从而改变振弦的振动频率。电磁线圈激振振弦并测量其振动频率,频率信号经电缆传输至读数装置,即可测出被测结构物的变形量。同步测量埋设点的温度值。

4、孔隙水压力监测


渗压计适用于长期埋设在水工结构物或其它混凝土结构物及土体内,测量结构物或土体内部的渗透(孔隙)水压力,并可同步测量埋设点的温度。渗压计加装配套附件可在测压管道、地基钻孔中使用。

5、围岩压力监测


振弦式土压力计适用于长期测量土石坝、土堤、边坡、路基等结构物内部土体的压应力,是了解被测结构物内部土压力变化的有效监测设备,并可同步测量埋设点的温度。

6、钢筋应力监测


振弦式钢筋计适用于长期埋设在水工结构物或其它混凝土结构物内,测量结构物内的钢筋应力,并可同步测量埋设点的温度。加装配套附件可组成锚杆测力计、基岩应力计等测量应力的仪器。




案例图







文章来源:广州创科在路上


收藏
收藏0
分享
分享
分享
淘帖0
支持
支持0
反对
反对0
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册     

本版积分规则

关注0

粉丝1

帖子603

发布主题
关注我们
自动化监测技术交流

客服电话:010-62978778

客服邮箱:support@anxinjoy.com

周一至周五 8:30-17:30

地址:北京海淀区金隅嘉华大厦c座1005

Powered by Discuz! X3.2@ 2001-2013 Comsenz Inc. 京ICP备16000992号-2 京公网安备 11010802022300号