  读数仪通过渗压计的测量线连接,能够自动识别连接的渗压计信息,如编号、标定系数、温度修正系数等。这一过程不仅简化了数据的收集和管理,还实现了无纸化操作,大大提高了现场工作的效率。即使在渗压计电缆被意外损坏的情况下,读数仪也能准确快速地识别出每个渗压计的身份,保证了监测数据的完整性和准确性。

                               
登录/注册后可看大图

​ 1、渗压计故障检查
  当渗压计发生故障时,首先使用万用表检查电缆芯线间的电阻值。正常情况下,测频率用的红、黑芯线电阻值应在450~900Ω之间,而测温度用的绿、白芯线电阻值在25℃时应约为3kΩ。通过这些测量值,可以判断渗压计是否损坏或进水。
  2、电缆故障检查
  使用专用的水工观测电缆连接渗压计,其电阻值约为45Ω/km。结合渗压计的正常电阻范围,可以通过万用表判断电缆或接头的损坏情况。
  3、读数仪测值不稳的处理
  读数仪测值不稳定可能是由多种原因引起的,包括电缆接头进水、错误的频率范围选择、温度电阻基值选择错误,或是外部干扰源。通过调整测量线连接、剪掉损坏的电缆接头重新连接、选择正确的激励类型和电阻基值,以及远离干扰源,可以有效解决测值不稳定的问题。
  4、读数仪测量值异常的处理
  如果读数仪无法正常测量频率或温度值,可能是因为电缆或接头的断路或短路,或是渗压计电缆接头进水短路。通过检查和调整读数仪及其测量连接线,以及使用兆欧表或万用表检查电阻值,可以确定并解决问题所在。
  渗压计及其配套的智能读数仪在水库安全监测中的应用极为重要。通过智能化的数据收集与处理,工程师可以更加精准地监控和评估结构的安全状况。同时,对于设备故障的及时检测与处理,保证了监测系统的稳定运行,为大型工程项目的安全管理提供了坚实的技术支持。