1、监测项目
地面线路监测项目见下表:
2、监测点布设
路基沉降变形观测断面的设置及观测内容根据工程结构、地形地质条件、地基处理方法、路基结构、路堤高度、堆载顶压等具体情况,结合沉降预测方法和工期要求具体确定
①监测断面布设方法
沿线路方向的间距一般不大于25m;对地势平坦且地基条件均匀良好的路、填方高度小于5m且地基条件均匀良好的路堤放宽到40m;对地形、地质条件变化较大地段需要加密断面,间距不大于15m,在变化点附近设监测断面,以确保能够反映真实差异沉降。路桥过渡段、桥隧过渡段、路涵过渡段,于不同结构物起点5~10m处、距起点20~30m、50m处各设一断面。对地形横向坡度大于1:5或地层横向厚度变化的地段布设不少于1个横向监测断面。
②监测点布设方法
为有利于监测点看护、集中监测、统一监测频率和监测数据的分析,各部位监测点布设同一横断面上。
一般路堤地段监测断面包括沉降监测桩和沉降板,沉降监测桩每断面布设3个,布置于双线路路基中心及左右线中心两侧各2m处;沉降板每断面布设1个,布置于双线路路基中心。
软土、松软土路堤地段监测断面一般包括剖面沉降管、沉降板、沉降观测柱和水平位移观测桩。沉降观测桩每断面布设3个,布置于双线路路基中心及左右线中心两侧各2m处,沉降板位于双线路基中心,水平位移观测桩分别位于两侧坡脚外2m、10m处,并与沉降观测桩及沉降板位于同一断面上,剖面沉降管位于基底,监测点位布置图如下图所示:
路堑地段监测断面分别于路基中心,左右中心线以外2m的路基面处各设1根沉降观测桩,监测路基面的沉降。路堑观测断面布置图如下图所示:
沉降板布设严格按设计文件要求执行,一般按以下要求埋设:
①对路堤填高小于3m且压缩层厚度小于5m地段,断面间距为50m;
②对压缩层厚度大于20m地段,断面间距为10m;
③其余情况根据具体情况,断面间距为10~30m;
④地面横坡或压缩层底横坡大于1:5时,横断面布置两处沉降板,一处位于路基中心,另一处根据具体地形地质情况布置。
基床底层填筑完成后,根据需要埋设临时沉降板和沉降观测桩进行观测。
站场路基观测点数量根据股道数量、轨道结构类型等适当增加。
路基冻胀变形观测断面布置根据地质、水文条件、不同冻结深度以及路基结构形式等具体情况选择典型断面。无砟轨道观顶测断面间距一般不大于100m,地下水发育的路堑地段适当加密。路基冻胀变形观测帽石点设置于路肩或路基中心等位置。
涵洞进出口两侧帽石或涵体各设置1个沉降变形监测点。涵洞顶中心设置一个沉降板,点位布置如图下所示: