我的账户
52监测网

安全监测行业网站

亲爱的游客,欢迎!

已有账号,请

如尚未注册?

[热门文章] 地铁屏蔽门系统的接地与绝缘

[复制链接]
130 0
张女士 发表于 2024-6-17 08:38:52 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题

一分钟快速注册,登录后可查看、下载更多资源。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册     

x
所谓接地,简单地说就是各种设备与大地的电气连接,其目的是保证设备正常和安全运行,为建筑物或人身的安全准备条件。按其作用不同,分为防雷接地、工作接地、保护接地、防静电接地、电磁屏蔽接地及电子设备信号接地。

而绝缘是指阻止两个导电体接通的状态。本文针对地铁站台屏蔽门系统,分析其接地原因和绝缘措施,以及实施方案和检测标准。

屏蔽门系统是一个典型的机电一体化产品,安装于地铁、轻轨等交通车站站台边缘,将车站站台与行车隧道区域隔离开,设有与列车门相对应, 可多级控制开启与关闭滑动门的连续屏障,简称屏蔽门。既然是一个电气系统,又涉及到人身安全,自然不能忽视接地和绝缘的问题。这其中的接地就属于保护接地。

接地和绝缘的原因

为了弄清屏蔽门系统的接地原因,先来了解一个名词“跨步电压”。跨步电压是指当人的两足分别站在地面上具有不同对“地”电位的两处时,在人的两足之间所承受的电位差或电压。延伸一下:当人的四肢或身体的任何两点接触具有不同对“地”电位的两处时,都会产生跨步电压。当土壤中存在大接地电流时,在地面上就会呈现跨步电压。

根据对土壤中电流场的分析、计算可知,跨步电压的大小主要与接地电流的大小、人与接地体之间的距离、跨步的大小和方向及土壤电阻率等因素有关。一般距接地体愈远处,跨步电压愈小,跨步愈小,跨步电压愈小。所以在可能形成跨步电压的电气设备周围要设置围栏,实行安全隔离,发现邻近有高压线触地时,不要大步奔跑,而要单足或并足跳离线路触地点。

地铁列车采用直流供电系统,并且把钢轨作为回流轨,直接连到牵引变电站,为了防止迷散电流对地下金属管线的电腐蚀,钢轨和大地采用绝缘安装。为了接地,钢轨通过牵引变电所的接地母排和地网连接。这样,钢轨和大地之间存在电位差。

屏蔽门门体结构的顶部和底部采用绝缘安装,即屏蔽门门体和大地是绝缘的。根据城市轨道交通站台设计关于绝缘和等电位的要求,在屏蔽门投入运营后,屏蔽门门体和钢轨要保证等电位,即屏蔽门门体和钢轨要采用等电位连接。

由于钢轨和大地之间存在电位差,那么屏蔽门门体和大地之间也就存在电位差。一旦当乘客上车手接触到门体或一只脚踩屏蔽门踏步板,而另一只脚踩大地时,在乘客身体内就有电流流过,这就是所谓的跨步电压的作用,这个电位差如果过大会危及乘客人身安全。

不过有些地铁项目已经开始采用第三轨,钢轨不再作为回流轨,并且这也是一种趋势,在这种情况下,屏蔽门不再进行绝缘及等电位处理,因此站台绝缘和接地方案的设计必须是在 “当列车采用钢轨作为回流轨” 的前提条件下。

接地和绝缘方案措施

针对屏蔽门系统接地要求,屏蔽门单元之间电气连接成一个等电位体,再连接至钢轨,确保乘客不会因屏蔽门与车体的电位差受到电击。

分析门机系统机械结构,通过顶箱及踏步板内连续的接地铜排(也可以用电缆代替)以及接地导线将安全门的各金属部件相连,达到等电位的要求。如图1所示。



在门体内部,利用接地导线将各种金属部件连接到铜排(或电缆)上,然后将铜排(或电缆)接至连接电缆。连接电缆最后连到离端门10~20米处钢轨的连接孔上,以确保门体与列车车体等电位。

为了避免乘客触电的危险,将屏蔽门整个下部支撑结构的表面涂上特殊的绝缘材料,同时在屏蔽门前方900mm范围内铺设了橡胶地板,达到了双重绝缘的效果,简称橡胶地板方案。还可以在站台层内敷设绝缘薄膜的方式,形成绝缘带,也可以达到同样的效果,简称绝缘薄膜方案。

(1) 橡胶地板方案

橡胶地板电阻值较高,敷设在地面面层,乘客防电击的安全系数大大提高,同时也达到了车站的整体装修效果。具体做法为在距离屏蔽门边约900mm宽,站台通长范围内敷设3.5mm厚的橡胶地板,基面到完成面的预留厚度为8mm。方案示意图如图2。



(2)绝缘薄膜方案

本方案采取在地铁站台实体中设置绝缘层的方式,即地下预埋绝缘薄膜的形式,形成绝缘带,每侧分若干段,方案示意图见图3。



接地和绝缘的检测标准

屏蔽门系统接地时,要求屏蔽门门体与钢轨连接接线端子的距离必须为最短距离,根据地铁站台屏蔽门和铁轨的布置,门体和钢轨的最短距离约20米左右。连接电缆的横截面积必须达到50mm2,连接后电阻应小于0.1Ω。
橡胶地板或绝缘薄膜铺设过程中,每个单元铺完后,单独做绝缘测试,采用绝缘摇表(兆欧表),测试脚一端接绝缘区,一端接非绝缘区,其阻值应不小于50M。工作完成后,进行总体绝缘电阻测试,测试电阻应大于等于0.5MΩ,电压条件为500VDC。

总结

地铁站台屏蔽门系统是一个复杂的机电控制系统,应用在涉及人身安全的地铁环境中,所处环境人员密集,人流量大,列车特殊的工作条件导致在进站时屏蔽门门体与大地之间有一定的电位差,为保证乘客人身安全,设备必须良好接地,并在屏蔽门边缘沿站台做好绝缘措施,以此来达到安全、舒适、节能的候车环境。

文章来源:轨道交通网

收藏
收藏0
分享
分享
分享
淘帖0
支持
支持0
反对
反对0
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册     

本版积分规则

关注0

粉丝1

帖子597

发布主题
关注我们
自动化监测技术交流

客服电话:010-62978778

客服邮箱:support@anxinjoy.com

周一至周五 8:30-17:30

地址:北京海淀区金隅嘉华大厦c座1005

Powered by Discuz! X3.2@ 2001-2013 Comsenz Inc. 京ICP备16000992号-2 京公网安备 11010802022300号