我的账户
52监测网

安全监测行业网站

亲爱的游客,欢迎!

已有账号,请

如尚未注册?

[自动化监测] 综合管廊自动化监测主要内容

[复制链接]
89 0
WYF 发表于 2024-9-14 09:33:11 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题

一分钟快速注册,登录后可查看、下载更多资源。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册     

x
地下综合管廊是构筑于城市地下空间,容纳多种市政管线的浅层隧道结构,其内部主要设置电力、通信、煤气、给排水等管线,是保障城市运行的重要基础设施和生命线。结构形式多为现浇混凝土结构,或预制拼装混凝土结构,设计使用年限长达100年。
综合管廊一般浅埋于地表以下,易受人为环境和自然环境影响,出现混凝土开裂、不均匀沉降、水平错动等诸多问题。这些问题不仅会削弱混凝土的耐久性,还会对管廊内附属的各类管线造成不良影响,引发安全事故。因此,对综合管廊进行实时健康监测,确保其安全稳定运行非常必要。

测项与监测方案
管廊的重要测项:不均匀沉降、倾斜、振动、错台
管廊的沉降和倾斜通过沉降倾角综合测量仪来监测,沉降、倾角测点布设间距为50m,若管廊纵向坡度较大,需增加沉降转点。
管廊振动通过三轴测振仪监测,振动测点布设间距为200m。
在可能或已经发生不均匀沉降的接缝处布设裂缝计。

对于管廊的沉降监测,每条测线都需要一个基准箱。
两种数据传输方式:
1. 测点通过485数据线连接到通用数据采集箱,其内部RTU将采集到的数据通过光纤传输至监控室。
2. 测点通过485数据线传输至PLC,PLC通过光纤将数据传至监控室。
考虑管廊为整体结构,测点布设为单侧安装,安装于综合舱内侧墙壁上。
各水管、气管和通讯电缆可穿入镀锌管内(视管廊安装要求确定)沿管廊壁铺设,并平均每隔2m使用管夹进行紧固。


--本文部分资料来源于网络,如有侵权请联系删除--

收藏
收藏0
分享
分享
分享
淘帖0
支持
支持0
反对
反对0
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册     

本版积分规则

关注0

粉丝0

帖子175

发布主题
关注我们
自动化监测技术交流

客服电话:010-62978778

客服邮箱:support@anxinjoy.com

周一至周五 8:30-17:30

地址:北京海淀区金隅嘉华大厦c座1005

Powered by Discuz! X3.2@ 2001-2013 Comsenz Inc. 京ICP备16000992号-2 京公网安备 11010802022300号