我的账户
52监测网

安全监测行业网站

亲爱的游客,欢迎!

已有账号,请

如尚未注册?

[技术&资料] 轨道交通电气安全监测

[复制链接]
4 0
WYF 发表于 昨天 08:51 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题

一分钟快速注册,登录后可查看、下载更多资源。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册     

x
轨道交通不仅对城市的运行效率产生了积极影响,而且对人们的出行方式进行了优化,从而推动了城市的快速发展。然而,在轨道交通运行过程中,电气火灾问题时有发生,其影响范围广泛,持续时间长,造成的伤亡和损失也相当严重。
因此,采用先进的轨道交通电气安全监测技术是控制火灾的有效途径。
故障原因
1.线路短路
在轨道交通运行的过程之中,线路之间经常会发生摩擦,线路直接连接,导致线路之间的电流增加,增加故障概率。
2.漏电问题
城市轨道交通运行年份较早,部分轨道交通的电气设备运行时间较长,导致绝缘导线的绝缘性降低,甚至损坏,导线与地面之间会存在电流,这种现象就叫做漏电。严重的漏电将会引发设备发生热过载,进而发展到热失控,导致燃烧现象的发生。
另外,电气设备周围环境潮湿,也会导致绝缘层的腐蚀速度加快,十分容易出现漏电现象。
安全监测技术
1.电流监测技术
想要对轨道交通电力故障进行安全监测,可以采用电流监测技术,实现对电气线路的安全防护。
在监测过程中,如电路中出现陌生电流或电流出现异常波动,电流监测传感器将会探测到异常点,明确故障隐患点,帮助运维人员及时对隐患点进行处理。
2.宽带噪声电弧故障识别技术
宽带噪声电弧故障识别技术也能对电路进行保护作用,其主要的原理就是通过宽带噪声的特征进行识别工作,与相关的电流检测技术相配合,能够使得监测的精确程度予以提升。
在使用宽带造成电弧故障识别技术的过程之中,对于周波以及周期等都应该进行检测,并且收集到相应的数据。通过对数据进行分析,确定故障的存在。
3.热过载监测技术
此外,还有一种新型的热过载探测技术,原理是通过检测物质受热且受损释放的热释离子,进行热过载监测判断。可针对轨道交通电气设备进行监测,比其它电气传感器具有更好的灵敏度,能够提前数小时发现热过载隐患,探测不受烟雾粉尘干扰,保证探测的准确性。
收藏
收藏0
分享
分享
分享
淘帖0
支持
支持0
反对
反对0
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册     

本版积分规则

关注0

粉丝0

帖子103

发布主题
最新发布
推荐阅读
一周热帖排行最近7x24小时热帖
关注我们
自动化监测技术交流

客服电话:010-62978778

客服邮箱:support@anxinjoy.com

周一至周五 8:30-17:30

地址:北京海淀区金隅嘉华大厦c座1005

Powered by Discuz! X3.2@ 2001-2013 Comsenz Inc. 京ICP备16000992号-2 京公网安备 11010802022300号